请教大家高压柜要五防为什么低压柜不用呢谢了

请教大家
高压柜要五防
为什么低压柜不用呢
谢了
免费打赏
bingyu0923
2006年03月22日 15:02:03
2楼
低压没有接地开关
回复
zhujun_522
2006年03月22日 16:47:24
3楼
低呀为什么不用接地开关啊
回复
bebber
2006年10月11日 16:09:08
4楼
这个问题比较经典!
谁个指点一下?
回复
linx8849
2007年06月11日 20:40:15
5楼
五防是高压柜的技术要求,低压的要求没有高压高,所以低压的操作也没有高压那么严格,比如防止误入带电间隔。
回复
sjg6843
2007年06月11日 22:05:50
6楼
高压情况下,有安全距离和拉电弧等可引起人身、设备安全的大问题,而低压一般不存在上述问题,危险性小得多,故
低压柜可不用五防。
回复
sxj417
2007年11月01日 17:22:44
7楼
学习了
回复
niswewei
2008年03月29日 12:53:53
8楼
"低压柜为什么不用五防啊”? 就是因為它是低壓啊,你要了解什麼是高低壓,就知道了,就好比大人和小孩在寒冬不需要穿一樣多的衣服一樣。
回复
lingxuct
2008年03月29日 15:29:49
9楼
楼主的问题给低压开关柜生产公司有了新开发项目,非常有利于安全用电和安全检修。
就目前低压开关柜发展而言,安全放在第一位,许多企业正在往这方向研究和发展。
抽屉柜不就是近10年发展起来的吗,它除了“没有接地刀闸”以外,基本接近类似高压开关柜五防的安全联锁。
回复
lingxuct
2008年03月29日 15:39:27
10楼


安规上有“高压设备在没有接地前视其带电”的规定,但低压则没有。
因为我国380/220V常用低压系统(除矿井外)是中性点直接接地系统,接在低压系统的设备(除电容器外)只要拉开电源,剩余电荷已到不足以伤人的程度,所以,低压设备一般不装接地刀闸。但在“可能来电”的地方检修,还是要求挂上临时接地线的,这是《安规》的规定。