自动打水泵打空泵原因?
suyuanredi
suyuanredi Lv.5
2011年02月19日 15:53:17
只看楼主

我厂的电缆沟打水泵(有两个浮标那种)投入自动运行时,老是出现打空泵的情况(电机在转,不出水),控制箱上的高液位指示红灯是亮着的(事实上也确实是高液位),此时将水泵手动停止再切至自动后,水泵能自动打出水。出现上面的情况有哪些原因呢?

我厂的电缆沟打水泵(有两个浮标那种)投入自动运行时,老是出现打空泵的情况(电机在转,不出水),控制箱上的高液位指示红灯是亮着的(事实上也确实是高液位),此时将水泵手动停止再切至自动后,水泵能自动打出水。出现上面的情况有哪些原因呢?

201102181561.jpg

免费打赏
yh198347
2011年02月22日 15:19:54
12楼
这种水用小的潜水泵好点
回复
hero_2008
2011年02月22日 16:10:25
13楼

还有一种情况是水泵抽水抽的太干,等水位再次达到上限时,水泵虽然运转了,可由于之前抽得太干进了空气,造成了水泵在转而抽不上水的问题。将下限水位调高一点。
回复
suyuanredi
2011年02月22日 22:10:35
14楼
进了空气为何水泵就抽不上水?
回复
yuhuabin
2011年02月23日 09:08:36
15楼
主要还是泵的问题,看一下水泵的使用规范要求!原理没有任何问题,只要是水泵高水位自动启动说明控制原理正确!
回复
kelwxq
2011年02月23日 09:49:17
16楼
说的在理,检查单向阀的安装及工作情况,没有装的话要装上离水泵不必太远。
回复
lijiang030
2011年02月23日 17:38:38
17楼
泵里有空气 它 形成不了负压,
回复
abxp002112
2011年02月23日 20:09:26
18楼
不清楚你用的水泵是什么样的,如果泵是离心泵的话,可能是泵体漏气或抽水用的管子漏气。
回复
tyxljs
2011年02月23日 22:08:03
19楼
支持7# 的帖子,泵里有空气,形成不了负压。
回复
luojun563
2011年02月25日 14:47:34
20楼
水泵反转,调换控制柜内的两根电机线,水泵进水口有杂物,出水管路不通,只有这几中情况啦