自动打水泵打空泵原因?
suyuanredi
suyuanredi Lv.5
2011年02月19日 15:53:17
只看楼主

我厂的电缆沟打水泵(有两个浮标那种)投入自动运行时,老是出现打空泵的情况(电机在转,不出水),控制箱上的高液位指示红灯是亮着的(事实上也确实是高液位),此时将水泵手动停止再切至自动后,水泵能自动打出水。出现上面的情况有哪些原因呢?

我厂的电缆沟打水泵(有两个浮标那种)投入自动运行时,老是出现打空泵的情况(电机在转,不出水),控制箱上的高液位指示红灯是亮着的(事实上也确实是高液位),此时将水泵手动停止再切至自动后,水泵能自动打出水。出现上面的情况有哪些原因呢?

201102181561.jpg

免费打赏
suyuanredi
2011年02月20日 00:22:23
2楼
顶顶我的帖子
回复
lingxuct
2011年02月20日 08:51:11
3楼
电缆沟自动抽水,水位高电机在转,说明控制系统是正常的。

不出水,停泵到手动再切到自动就出水了。原因是停泵时,泵内的水往回流,把堵在泵中的杂物冲掉了,水就可以抽上来了。

解决办法:集水井里装挡杂物的格栅,不让杂物堵泵。
回复
liuxianbo21
2011年02月20日 13:14:53
4楼
说到泵的问题上来了,我有个问题需要楼上的大哥帮忙,你有一用一备的控制图纸吗,里面的元件有;接触器2个,继电器2个,热继电器2个,电源是三相四线的,手--停--自动的控制...求电路图 我的邮箱 qwe_3279@qq.com急用.
回复
wojv2009
2011年02月20日 14:47:11
5楼
支持区管的解释!
回复
一指慢
2011年02月20日 20:55:07
6楼
这个图你自已对照实物完全可以画出来的。
回复
lijiang030
2011年02月21日 18:56:00
7楼
还有种可能,泵壳内有空气,泵转起后泵壳内形成不了负压,停止后管内水回流填满泵壳,在启动后就出水了。
回复
weiyulan
2011年02月21日 21:08:11
8楼
最好用自吸泵。
回复
lazqyt
2011年02月21日 23:01:29
9楼
水位高电机在转,说明控制系统是正常的,支持区管
也有可能是到低液位时就出现泵壳内进空气,不能形成负压,不出水,也支持7#
看是哪种情况,不同解决
回复
junshouxu
2011年02月22日 10:48:01
10楼
先检查水泵进水管的单向阀门,看是不是有异物或己经起不到止回作用
回复
岛泉
2011年02月22日 11:04:46
11楼
有一种情况.浮球被卡著.水抽完球不能下沉.