现浇楼板做好后能否再开洞
megood55
megood55 Lv.7
2006年03月21日 13:30:15
只看楼主

现浇楼板做好后能否再开洞,说白了就是在楼板上砸个洞,有什么要注意的吗? 2*2m的洞阿!!!


现浇楼板做好后能否再开洞,说白了就是在楼板上砸个洞,有什么要注意的吗?

2*2m的洞阿!!!
inzaghizk
2006年03月21日 15:09:17
2楼
看看洞口多大了
是否对受力钢筋有影响
如果只是小洞口300x300之内
没有什么问题,至多伤害到1-2根受力钢筋,不会对整体影响
如果是大一些的洞口,需要考虑增设加强筋、边梁之类的措施,属于加固的范畴了
回复
neulcl
2006年03月21日 15:43:04
3楼
同意楼上的看法,楼板配筋时候,周围都是锚固的,假如开洞太大,很显然会出现一端没有锚固的钢筋!洞口越大,这样的钢筋也就会越多,也就很容易破坏,增设加强筋都很麻烦!所以要谨慎!!
回复
wenbida
2006年03月21日 16:27:53
4楼
2x2m,洞口太大,属于加固的范畴
回复
inzaghizk
2006年03月21日 20:50:44
5楼
我做过这样的加固
你可以参考《混凝土结构构造手册》第557页,加梁的做法
回复
megood55
2006年03月22日 08:15:48
6楼
有没有图看一下阿,我手头没有 混凝土结构构造手册!
回复
suo5234
2006年03月22日 17:12:59
7楼
这个洞口也太大了吧 这么大的洞口要通过计算才可以 周围应该加梁才行
回复
l.z-k.g.j.g66
2006年03月29日 20:29:34
8楼
不能再开洞。小于300的洞可不作处理,但必须预留;300~1000的洞用钢筋周边加强;大于1000的洞必须用粱加强。
回复
risan
2006年03月31日 21:10:27
9楼
回复

相关推荐

APP内打开