JGJ46-2005 施工现场临时用电安全技术规范
zhang_junbo
2011年02月18日 15:57:36
只看楼主
e11793df2ddce0993f5e.rar
6.4 MB
立即下载
免费打赏
keveinren
2011年02月18日 16:10:39
2楼
从事建筑施工或施工管理的人员,的确应当仔细研读、读懂此规范。

目前施工现场临电普遍较混乱,安全隐患众多,需要众多有识之士去扭转!!!

感谢楼主!!!
回复
keveinren
2011年02月18日 16:21:36
3楼
山东省建筑施工安全监督站(注:是国家现行临电规范的编制单位之一,故本说明权威性和指导性)委托山东省建筑安全与设备管理协会组织全省有关专家对在贯彻规范中遇到的问题进行了广泛深入的讨论,编写了《关于贯彻〈施工现场临时用电安全技术规范〉(JGJ46-2005)有关问题的说明》。
一、关于临时用电电气产品管理和电工测试仪器、工具的配备
1、施工现场临时用电工程所使用的电气设备、装置、元器件和电线、电缆等电气产品必须经国家“3C”认证(即“中国产品强制认证”,英文名称为“ China Compuisory Certificate”,英文缩写为“CCC”,简称“3C”。)。使用单位相关人员应当对购买的电气设备、装置、元器件和电线、电缆质量进行核查,不合格产品不得用于临时用电工程。(注:监理单位必须严把材料进行验收关。)
2、施工单位必须按照有关规定为电工配备劳动防护用品和电工工具,并应配齐万用表、兆欧表、接地电阻测试仪(必须是新型的,老式的已不能满足测试要求)、漏电保护器检测仪等施工现场必备的电工测试仪器。监理单位必须检查合格。
二、关于施工现场临时用电的供配电
3、施工现场临时用电工程的电源中性点直接接地220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合TN—S接零保护、三级配电、两级漏电保护和动照分设(动力开关箱与照明开关箱必须分设)、压缩配电间距和环境安全的原则。同一台变压器或发电机的各用电系统中,系统的接地型式必须保持一致。
4、施工现场临时用电工程配电方式:从一级总配电箱(配电柜)应通过分路开关装置向二级分配电箱分路配电; 二级分配电箱可向若干开关箱分路配电。
5、施工现场供配电线路应选用电缆(注:不包括电线),电缆的类型、电缆芯线及截面、电缆的敷设等应符合规范要求。
(1)总配电箱(配电柜)至分配电箱必须使用五芯电缆。
(2)分配电箱至开关箱与开关箱至用电设备的相数和线数应保持一致。动力与照明分设时,分配电箱至开关箱的电缆若动力开关箱内采用三极漏电保护器时,三相设备线路可采用四芯电缆(即三根相线和一根PE线),单相设备和一般照明线路可采用三芯电缆。
(3)塔式起重机、施工电梯、物料提升机、混凝土搅拌站等大型施工机械设备的供电开关箱必须使用五芯电缆向设备配电。
6、电缆必须包含全部工作芯线和保护零线(PE线),五芯电缆必须包含绿/黄双色、淡蓝色二种芯线。其中淡蓝色芯线必须用作工作零线(N线),绿/黄双色芯线必须用作保护零线(PE线),N线、PE线绝缘色标同样适用于四芯、三芯电缆,严禁混用。
三、关于重复接地及防雷接地
7、施工现场临时用电工程供电的电源中性点直接接地220/380V三相四线制低压电力系统,当采
用TN 接零保护型式时,配电室(总配电箱、配电柜)电源进线零线必须作重复接地,同时引出保护零线(PE线),保护零线(PE线)应贯穿于各分路至用电设备外露可导电部分,形成局部TN—S接零保护。
  8、施工现场供配电系统保护零线(PE线)的重复接地的数量不少于2n+1(n—代表总分路数量),分别设置于配电系统的首端、中间、末端,重复接地连接线应选用绿/黄双色多股软铜线,其截面不小于相线截面的50%,且不小于2.5 mm2。连接线应与配电箱、开关箱内的(PE线)端子板连接,保护零线(PE线)设置重复接地的部位可为:(1)总配电箱(配电柜)处;(2)各分路分配电箱处;(3)各分路最远端用电设备开关箱处;(4)塔式起重机、施工电梯、物料提升机、混凝土搅拌站等大型施工机械设备开关箱处。
  9、总配电箱(配电柜)三相四线制电源进线工作零线(N线)的重复接地电阻值宜与电源的电力变压器或发电机中性点直接接地的工作接地电阻值(≯4Ω)保持一致。其余保护零线(PE线)的重复接地,每处重复接地电阻值不得大于10Ω。
10、塔式起重机、施工电梯、物料提升机、混凝土搅拌站的重复接地装置应对角设置不少于2根接地线,与各接地体作电气连接。震动性机械设备保护零线(PE线)连接点不得少于两处。
11、接地装置可充分利用钢筋混凝土基础中钢筋结构、以及直埋地下的金属井管、非燃气金属管道、铠装电缆金属外皮等自然接地体,其接地电阻值不得大于10Ω,严禁利用不能保证电气连接和有引起爆炸危险的自然接地体和接地线。
12、无自然接地体和接地线可利用,应设置人工接地装置,人工接地体垂直敷设时,垂直接地体宜采用角钢、钢管或光面圆钢,不得采用螺纹钢,接地极相互间距不宜小于其长度的2倍,顶部埋深一般为0.8m;水平敷设时,接地极相互间距不宜小于5 m,顶部埋深一般为0.8m;每一组接地体(若干接地极)应采用2根扁铁或圆钢与接地体在不同点焊接,引出地面。人工接地体与接地线的材料、规格及其敷设应符合规范相关要求。
13、施工现场内的塔式起重机、施工电梯、物料提升机PE线的重复接地与机体的防雷接地可共用同一接地体。当施工电梯、物料提升机以及高架脚手架等金属设施处于相邻建筑物、构筑物等设施防雷装置接闪器保护范围以外时,应按“滚球法”和规范规定确定和设置防雷装置,防雷装置的接闪器(避雷针)应设置于其最顶端,宜采用圆钢或焊接钢管制成,圆钢直径不应小于16mm,钢管直径不应小于25 mm,长度应为1~2m,其防雷引下线可利用该设备的金属结构体,但应保证电气连接。这一点非常重要,必须引起高度重视。
四、关于临时用电配电装置
施工现场临时用电配电装置是指总配电箱(配电柜)、分配电箱、开关箱。总配电箱、分配电箱、开关箱箱体材质、规格、安装板、电器安装尺寸、电气配线等应符合JGJ46—2005规范。
14、总配电箱、分配电箱、开关箱类型应参照本说明所附的主回路示意图选择和配置主要电器。总配电箱还应装设电压表、电流表、电度表等仪器,电流表与计费电度表不得共用一组电流互感器。另外,总开关电器的额定值、动作整定值,应与分路开关电器的额定值、动作整定值匹配。
15、可见分断点的断路器,为JGJ46-2005临电规范第8.2.2条及其条文解释所明确的DZ20系列透明的塑料外壳式断路器,该断路器可以兼作隔离开关,不需要另设隔离开关(注:这是本条条文解释的原话),同时又具备隔离开关所不具备的断路器功能。“DZ20系列透明的塑料外壳式断路器”在功能上完全可代替原先的“一只闸刀加一只不透明空气开关”。
8.2.2 总配电箱的电器应具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能。电器设置应符合下列原则:1 当总路设置总漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当所设总漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设总断路器或总熔断器。2 当各分路设置分路漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当分路所设漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设分路断路器或分路熔断器。3 隔离开关应设置于电源进线端,应采用分断时具有可见分断点,并能同时断开电源所有极的隔离电器。如采用分断时具有可见分断点的断路器,可不另设隔离开关。4 熔断器应选用具有可靠灭弧分断功能的产品。5 总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。 8.2.2 本条按照现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054的一般规定,结合施工现场临时用电工程对电源隔离以及短路、过载、漏电保护功能的要求,对总配电箱的电器配置作出综合性规范化规定。其中,用作隔离开关的隔离电器可采用刀形开关、隔离插头,也可采用分断时具有明显可见分断点的断路器如DZ20系列透明的塑料外壳式断路器,这种断路器具有透明的塑料外壳,可以看见分断点,这种断路器可以兼作隔离开关,不需要另设隔离开关。不可采用分断时无明显可见分断点的断路器兼作隔离开关。
可见,根据现行临电规范要求,可得出如下结论:用断路器后,就没有必要用熔断器;用可见分断点的断路器后,又可不另设隔离开关。所以最好普遍推广使用“可见分断点的断路器”,可以一代三,大量节省了柜(箱)体空间。
漏电保护器的结构选型,优先选用无辅助电源型(电磁式)产品,或选用辅助电源故障时能自动断开的辅助电源型(电子式)产品。若选用辅助电源故障时不能断开的辅助电源型(电子式)产品,必须同时设置与其相配套的缺相保护装置。 最好也使用透明外壳的,增加可见断开点。
16、配电箱、开关箱应固定设置:箱体下方的支架用螺栓固定在200mm至300mm高的水泥台(水泥台长、宽应与箱体的长宽相近)上,并保证箱体中心点与地面之间距离为1.4m~1.6m。插入式振动器、平板式振动器、水磨石机等常需要挪动位置的机械设备可采用移动式开关箱
17、 配电箱、分配电箱、开关箱电气主回路示意图
(1)总配电箱
①无分路(图1-1)        ②有分路,总进线漏保(图1- 2)










(2)分配电箱,即二级配电箱(含动力和照明) (3)开关箱(即三级动力配电箱)








18、总配电箱、分配电箱、开关箱选型:总配电箱、分配电箱的选型应以负荷计算为准,以下提供几种选型方案供参考。
(1)总配电箱
①600A总配电箱:适用于建筑面积50000m2以上的建筑工程。
②400A总配电箱:适用于建筑面积10000m2~50000m2以上的建筑工程。
③250A总配电箱:适用于建筑面积1000m2以下的建筑工程。
(2)分配电箱:开关容量的选择应与开关箱中开关容量的选择相符。
(3)开关箱
①20A开关箱:主要用于电锯、切断机、潜水泵、弯曲机、搅拌机、打夯机、振捣器等7.5KW以下机械设备或照明。
②40A开关箱:主要用于电动卷扬机、电动葫芦、夜间镝灯等10KW以下机械设备或照明。
③63A开关箱:主要用于塔吊、施工升降机等22KW以下机械设备。
④100A开关箱:主要用于塔吊、小型砼搅拌站等37KW以下机械设备。
⑤250A开关箱:主要用于塔吊、砼输送泵等50KW以上机械设备。
⑥63A、100A电焊机专用箱:主要用于各种电焊机的二次防触电保护。
解释:① 以上电气主回路示意图中“断路器(透) ”所表示的是“可见分断点的断路器”,为规范所明确的DZ20系列透明的塑料外壳式断路器,该断路器可以兼作隔离开关。  ②本文中黑色、大红色字体(重点内容)内容都是原文内容,粉红色内容是我的个人意见、解释和要求。
回复
keveinren
2011年02月18日 16:28:37
4楼
摘自我的一篇文章,部分地方未删干净,各箱电气主回路示意图
也未能传上,望大家见谅!!!

应删内容:
解释:① 以上电气主回路示意图中“断路器(透) ”所表示的是“可见分断点的断路器”,为规范所明确的DZ20系列透明的塑料外壳式断路器,该断路器可以兼作隔离开关。  ②本文中黑色、大红色字体(重点内容)内容都是原文内容,粉红色内容是我的个人意见、解释和要求。

直接搜索《关于贯彻〈施工现场临时用电安全技术规范〉(JGJ46-2005)有关问题的说明》,就能看到原文。

对比着看,易于理解!!!至少对我三年前刚学临电规范是这样。
回复
good82819
2011年02月18日 16:58:33
5楼
很详细,很不错,很给力,谢谢!请继续发挥继续贡献!向你学习我也要努力进步!谢谢!
回复
jsxg07
2011年02月22日 19:59:26
6楼
受益匪浅,谢谢楼主
回复
haokunming00
2011年03月11日 17:15:03
7楼
回复
haokunming00
2011年03月11日 17:15:52
8楼
回复
haokunming00
2011年03月11日 17:16:20
9楼
从事建筑施工或施工管理的人员,的确应当仔细研读、读懂此规范。

目前施工现场临电普遍较混乱,安全隐患众多,需要众多有识之士去扭转!!!

感谢楼主!!!
回复
l1982wei
2011年03月13日 14:48:07
10楼
回复
turbo76
2011年05月12日 11:02:23
11楼
谢谢楼主
回复

相关推荐

APP内打开