请教诸位一个问题:本例中如果使用三井分别对楼梯间、前室、合用前室正压送风,问题是中间风井正压送风系统所送的风进入了同一部剪刀梯,而不是送风至两部剪刀梯,与按高规8.3.4的规定不符。敬请解惑(这个问题困惑我很久了)谢谢。
请教诸位一个问题:本例中如果使用三井分别对楼梯间、前室、合用前室正压送风,问题是中间风井正压送风系统所送的风进入了同一部剪刀梯,而不是送风至两部剪刀梯,与按高规8.3.4的规定不符。敬请解惑(这个问题困惑我很久了)谢谢。
12楼
谢谢各位的热心注释!
回复
13楼
自己用CAD话一个3D模型比什么都强,我就是这么弄懂的,画出来以后,你根本不用别人告诉你了
回复
14楼
剪刀梯是像个麻花,做个模型就明白了!
回复
15楼
还要自己画吗 建筑肯定画剖面图了啊
回复
16楼
回复
17楼
认同6#说法
剪刀梯有两种
一种
也是常见的,单跑上一层
加压风口可每层设置,即可送到每部楼梯
二种
两跑上一层
此种情况比较不好设置
可以在建筑的楼梯剖面图中仔细排排
一般可采用不均匀布置来解决
回复
18楼
看图,是超过100米的建筑吗?前室设加压送风,楼梯间为什么还要设呀?
回复
19楼
相通的,风量按2倍来取不行么!!!!!!!!!
回复
20楼
你可能没弄明白剪刀梯的形势。2楼的说法很正确!
回复
21楼
那前室还需要正压送风?以我对规范的理解 防烟楼梯间正压送风后 那前室是不需要的? 求解?
回复