请教诸位一个问题:本例中如果使用三井分别对楼梯间、前室、合用前室正压送风,问题是中间风井正压送风系统所送的风进入了同一部剪刀梯,而不是送风至两部剪刀梯,与按高规8.3.4的规定不符。敬请解惑(这个问题困惑我很久了)谢谢。
请教诸位一个问题:本例中如果使用三井分别对楼梯间、前室、合用前室正压送风,问题是中间风井正压送风系统所送的风进入了同一部剪刀梯,而不是送风至两部剪刀梯,与按高规8.3.4的规定不符。敬请解惑(这个问题困惑我很久了)谢谢。
2楼
这个是可以实现的,结合建筑专业的楼梯详图,应该是层层设置风口就是两个楼梯都有风口,也满足楼梯间2——3层设置一个正压风口
回复
3楼
这是剪刀梯,如果利用中间风井的对楼梯间正压送风即便是层层设置风口也只是对与中间风井相邻的那部楼梯送风,另一部楼梯无法送风。
回复
4楼
解惑为盼,恳请大家一起讨论。
回复
5楼
剪刀梯是立体交错的,自己画个轴测图就知道了,想问题要有点立体感
回复
6楼
剪刀梯有两种
一种
也是常见的,单跑上一层
加压风口可每层设置,即可送到每部楼梯
二种
两跑上一层
此种情况比较不好设置
可以在建筑的楼梯剖面图中仔细排排
一般可采用不均匀布置来解决
回复
7楼
剪刀梯的两侧平台处是公用的,因而也是通透的,只要中间竖井层层设风口,就不用担心送不到另一个楼梯的问题
回复
8楼
剪刀梯你可以想象成两个单独的普通楼梯组合在一起,两者空间上是独立的,仅对其中一个楼梯送风并不能到达另外一个楼梯。但是你可以层层设置风口,保证每部楼梯每隔2-3层具有风口即可。
回复
9楼
你用两个绳子拧在一起,就当剪刀楼梯间,看一下就明白了!两个楼梯是交错上升的,就是10层的位置是楼梯1,11层就是楼梯2,12层是楼梯1,...再不明白就看看建筑的剖面图
回复
10楼
楼主把剪刀梯看成两个独立的楼梯来做就好了,画个轴侧图,想象一下,没什么难的!
中间那个加压风井记得做两套楼梯间加压送风系统!
回复
11楼
剪刀梯是只能意会,不能言传,你可以请一个建筑的拿纸条给你比划一下
回复