请教诸位一个问题:本例中如果使用三井分别对楼梯间、前室、合用前室正压送风,问题是中间风井正压送风系统所送的风进入了同一部剪刀梯,而不是送风至两部剪刀梯,与按高规8.3.4的规定不符。敬请解惑(这个问题困惑我很久了)谢谢。

请教诸位一个问题:本例中如果使用三井分别对楼梯间、前室、合用前室正压送风,问题是中间风井正压送风系统所送的风进入了同一部剪刀梯,而不是送风至两部剪刀梯,与按高规8.3.4的规定不符。敬请解惑(这个问题困惑我很久了)谢谢。

1.jpg

免费打赏
xiongchao2011
2011年02月25日 14:51:41
22楼
可能带商业的居住建筑,若从严可定义为一类公建
回复
xiongchao2011
2011年02月25日 14:54:50
23楼
再参见高规8.2.1条
回复
jianhua4350
2011年02月25日 16:14:00
24楼
恩我觉得剪刀楼梯间就是两个独立的楼梯间吧,
具体的看下图吧,希望对大家有帮助