求助:有关风景区供电配电的问题?(已经修改问题)
coolhare
coolhare Lv.2
2006年03月21日 01:40:24
只看楼主

最近要做一个风景区规划,老板要求考虑供电的问题!因为是外行,好多问题不懂,请知道的朋友给指点一下,先在这里谢谢了!具体的设计方案还没有出来,现在正处于整体规划阶段!由于项目地处山区,距离市区有30KM的距离,风景区内有佛教建筑,道教建筑,度假休闲村,别墅,办公管理用房,还有部分景点照明?现在风景区内已经通电,此地距离市区有30KM,几个主要建筑群体之间距离并不是很远~~~请问怎么考虑很简单的供电需求呢?

最近要做一个风景区规划,老板要求考虑供电的问题!因为是外行,好多问题不懂,请知道的朋友给指点一下,先在这里谢谢了!

具体的设计方案还没有出来,现在正处于整体规划阶段!由于项目地处山区,距离市区有30KM的距离,风景区内有佛教建筑,道教建筑,度假休闲村,别墅,办公管理用房,还有部分景点照明?

现在风景区内已经通电,此地距离市区有30KM,几个主要建筑群体之间距离并不是很远~~~请问怎么考虑很简单的供电需求呢?

就我在城市居住经验和上网找资料,一般建筑供电都是有变电箱,然后分到各家各户,但是肯定随着建筑规模的不同,用的变电箱,线,还有其它材料都有差别,就电来说,分到一个二层小楼的电肯定和分到一个商业大厦的电不同,但是他们都走的城市电网,那是什么能把他们分清楚的,应该有个统一的供电的线路吧,然后具体到不同地方再变成不同的电,以满足不同用电需求对吗?

如果我上面想的成立的话,那么问题是不是就简单点了,其实我不用考虑那么细,只要给专业的设计人员去做就好,我们是不是只要给留出一些基础或者便利的条件就可以~~~~

毕竟做总规划什么都要考虑进去。上面说的还是很不具体的东西,希望高手能指条路就好!谢谢
免费打赏
coolhare
2006年03月24日 22:37:33
2楼
上面这个问题可能太笼统了~~~我也查了相关资料~~~得到供电指标~~~请问供电指标是不是用电指标?

还有这个指标是自己根据建筑面积或者其它计算出来,还是有相关规定?

一般风景区内建筑用电指标有没有一个国家标准,或者还是按照建筑去参考计算!

谢谢
回复
hddgjie
2006年03月24日 23:01:35
3楼
你们哪里总负荷是多少.是高压供电还是低压供电.
回复
hddgjie
2006年03月24日 23:04:47
4楼
有配电室吗?
回复
wyxsacf
2006年03月24日 23:33:39
5楼
可以参考《低压配电设计规范 》GB 50054-95;《供配电系统设计规范》GB50052-95;《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92及它的条文说明;《风景名胜区规划规范》GB 50298-1999等。
在《风景名胜区规划规范》GB 50298-1999规范中对供电有一下规定:
第4.5.7条 风景区供电规划,应提供供电及能源现状分析,负荷预测,供电电源点和电网规划三项基本内容。并应符合以下规定:
1.在景点和景区内不得安排高压电缆和架空电线穿过;
2.在景点和景区内不得布置大型供电设施;
3.主要供电设施宜布置于居民村镇及其附近。
第4.5.8条 风景区内供水、供电及床位用地标准,应在表4.5.8中选用,并以下限标准为主。
供水供电及床位用地标准 表4.5.8


回复
秋红
2006年03月25日 11:23:52
6楼

10KV供电,每一个建筑群使用小型变压器(杆上形式),进户后做一个配电柜
回复
han2003
2006年03月25日 13:53:26
7楼
可以主要的几个用电量大的建筑旁坐一个箱变,你作为甲方,目前还是应该多搜集资料,问清楚当地供电部门的意见,其余的事有设计院替你搞定。如果你提前找了设计公司的话,设计人会给你推荐出几个合理方案的。
回复
seawolf_night
2006年03月25日 17:01:15
8楼
不全部同意6楼说法
最好采用10kV供电,由于几个建筑群体之间的距离不远,考虑采用集中设变配电室,进行同意的变电和配送电。各个建筑群体分设本建筑独立配电室。全系统强烈推荐采用TN-S系统。所有从总变配电室分出的配电线路全部都穿钢管埋地敷设。各建筑群体的本配电室尽量考虑建立在地下室。如果没有条件的话,设其他地方要尽量考虑协调。不能破坏风景区的原有特色(如果像6楼说的每一个建筑群使用小型变压器(杆上形式),安全起见还要树立个牌子:“小心触电”对风景区而言是大煞风景)。
别墅供电建议由总配电室直接用线缆穿管埋地敷设方式引至各别墅分配电箱。
回复
hddgjie
2006年03月25日 22:19:22
9楼
同意7楼说法
回复
coolhare
2006年03月26日 18:35:19
10楼
谢谢楼上几位兄弟~~~了解了不少内容~~~我不是甲方~~~甲方让我们负责总体规划,因为以前没有做过风景区的东西,虽然我只负责查一部分资料,还是觉得不管甲方还是老板想的都很全面的!
回复
coolhare
2006年08月09日 21:28:02
11楼
我把建筑分了类!然后按照论坛里以下这样的来算

住宅 30~40
公寓 50~70
旅馆 60~100
办公 80~120

最后计算出来 5000KW
我不是做这个专业的!不知道算出来这个值怎么样?总建筑面积大概有4万多平米
8楼朋友给出的方案很具体!感激中~~~
回复

相关推荐