请教冷热源的改动问题,螺杆机加锅炉改成溴化锂机组
star-cluster
2011年02月17日 17:52:05
来自于中央空调
只看楼主

请教冷热源的改动问题,螺杆机加锅炉姚改成溴化锂机组工程是在淮南地区。这个该怎么改,主要除涉及到溴化锂机组外,还要修改哪些配套的小机组。本人没搞过溴化锂,恳请朋友们赐教。或者,告诉我翻看哪本书能非常方便的了解到溴化锂的图集或规范什么的。

请教冷热源的改动问题,螺杆机加锅炉姚改成溴化锂机组
工程是在淮南地区。

这个该怎么改,主要除涉及到溴化锂机组外,还要修改哪些配套的小机组。本人没搞过溴化锂,恳请朋友们赐教。或者,告诉我翻看哪本书能非常方便的了解到溴化锂的图集或规范什么的。
免费打赏
star-cluster
2011年02月18日 09:50:16
2楼
补充说一下,应该是用直燃型的溴化锂机组。朋友们,支支招,我这里要做哪些改变,要增加哪些配套设备。
回复
hongliu20032001
2011年02月18日 09:53:23
3楼
那要看你们那里的电力、蒸汽哪个比较经济,自己烧锅炉供应蒸汽驱动溴化锂制冷机,还是电力驱动螺杆机,应该还是后者方便,为什么要改呢?出于什么考虑?
回复
liangchec
2011年02月18日 10:47:58
4楼
我以前做过这种配置有两种方案
1:燃气型溴化锂机组提供冷热
2:蒸汽型溴化锂机组提供冷热
回复
lin15063952583
2011年02月18日 10:53:39
5楼
还应该多考虑经济。运行稳定方面。知道工作原理改造应该不难,关键是计算,比较麻烦。
回复
qingyun323
2011年02月18日 11:05:53
6楼
溴化锂机组是直燃型的,可以采用的能源形式有几种,比较合适的一种是天燃气或者是锅炉,但是如果能够使用在有多余热源的场合,如某些加工厂的周边区域,加工厂有废热的情况,是比较适合的;但使用在城市中心,遇到燃气尾气排放等的环境问题是比较难通过的,而且据使用的用户反映,某品牌的溴化锂机组(采用管道燃气为热源),每周必须对燃烧室进行抽真空工作,虽然两年内是属于保修范围内的,但保修期外,是需要另行收费的;或者业主自己建立一个专业的工程队伍进行维护,这都是一笔不小的后期维护费用。
目前溴化锂机组的宣传和对比有点不切实际,对比的都是热能电厂比较低能耗的利用率,而现在我国正在逐步建立风能发电、太阳能发电厂,包括南方一些水力发电厂在内,正建立着一批环保型发电厂,就我个人来看,未来还是电空调会比较经济,不信的话大家可以对比一下油、煤和天然气的价格,这些不可再生能源的价格都是在逐年上升的。
回复
qingyun323
2011年02月18日 11:09:20
7楼
溴化锂机组和螺杆机方案的不同,就在于主机部分,内机部分和冷却塔都一样;还需要注意的是,溴化锂主机已带冷冻水泵和冷却水泵(有标准配置的扬程),设计时可根据管路的压力来选择合适的水泵,厂家可以按实际需求另行配置水泵。
回复
农民不懂高压电
2011年02月18日 11:48:05
8楼
如果烧燃气的话,溴化锂未必经济,具体要看当地的能源价格。
真空度是个很麻烦的问题,不然衰减很厉害。
回复
star-cluster
2011年02月18日 12:45:45
9楼
不好意思啊,我看了一下之前的图纸,里面是有蒸汽管道的,有现成的市政热源。
那么现在肯定是要改成蒸汽型的了。
之前看图没仔细。

这个改成蒸汽的话,有哪些注意点啊
回复
w542131241
2011年02月18日 12:52:53
10楼
因相同冷量的溴化锂机的冷却水量比电制冷的大,要改冷却水泵,冷却管道、冷却塔。因溴化锂比电制冷耗电少很多,变配电间的设备可降低容量;如果原锅炉也是用电,那可以减少的量就非常可观了。还要改动的就是机房的排气设备

只能凭空想到这些,欢迎拍砖。
回复
jianhua4350
2011年02月18日 14:02:30
11楼
只是冷热源的变更呵呵
1、关于结构:负荷设备荷载够不够用,是否需要加固。
2、关于建筑:空间大小是否能容纳机组设备;泄爆口大小;燃气引入室;配电室等。
3、关于电气:直燃机用电量不大,相应改变。
4、关于设备:直燃机用燃气或者蒸汽驱动,那首先就是要把燃气或者蒸汽引进来;如果用燃气就要有烟囱;相应直燃机房要重新设计的,能利用原来的尽量不变。