PKPM出来的数据比如是G2.2-2.2 VT0.7-0.7,这样的话,如果梁截面为350X700,那么箍筋如何配置?以前在PKPM新天地里有见过说这样配箍筋的话,配置4支箍,外围单支箍按这样算:0.7+(2.2—0.7X2)/4=0.9,这样的话是不是代表外围单支箍要配到12的钢筋呢?
PKPM出来的数据比如是G2.2-2.2 VT0.7-0.7,这样的话,如果梁截面为350X700,那么箍筋如何配置?以前在PKPM新天地里有见过说这样配箍筋的话,配置4支箍,外围单支箍按这样算:0.7+(2.2—0.7X2)/4=0.9,这样的话是不是代表外围单支箍要配到12的钢筋呢?
22楼
回复
23楼
不知道这个考虑角筋的抗扭没?
回复
25楼
学知识,以前一直没有理解这句话
回复
26楼
jiegouxiaosheng 发表于 2011-2-18 10:01 我昨天仔细看了你上传的文章,谢谢你···我感觉我以前理解一直都错 文章上说得是对的这样自己再算一道不是有病嘛,你只要保证了外围满足0.7,总的满足了总的配箍面积不就行了,除非做精细设计会像你这么搞,其余的谁这么费的还再手算一遍,估计施工也不会这样搞的吧。
回复
27楼
请看规范的条文:第10.2.12条 在弯剪扭构件中,箍筋的配筋率ρsv(ρsv=Asv/(bs))不应小于0.28ft/fyv。箍筋间距应符合本规范表10.2.10的规定,其中受扭所需的箍筋应做成封闭式,且应沿截面周边布置;当采用复合箍筋时,位于截面内部的箍筋不应计入受扭所需的箍筋面积;受扭所需箍筋的末端应做成135°弯钩,弯钩端头平直段长度不应小于10d(d为箍筋直径)。
对于四肢箍中间两肢仅抗剪,外侧两肢即抗剪又抗扭。
正确!
回复