PKPM出来的数据比如是G2.2-2.2 VT0.7-0.7,这样的话,如果梁截面为350X700,那么箍筋如何配置?以前在PKPM新天地里有见过说这样配箍筋的话,配置4支箍,外围单支箍按这样算:0.7+(2.2—0.7X2)/4=0.9,这样的话是不是代表外围单支箍要配到12的钢筋呢?
PKPM出来的数据比如是G2.2-2.2 VT0.7-0.7,这样的话,如果梁截面为350X700,那么箍筋如何配置?以前在PKPM新天地里有见过说这样配箍筋的话,配置4支箍,外围单支箍按这样算:0.7+(2.2—0.7X2)/4=0.9,这样的话是不是代表外围单支箍要配到12的钢筋呢?
12楼
2.2是抗剪与抗扭所需箍筋的较大值,并不是两者之和
回复
13楼
我觉得是理解错误了,PKPM的SATWE用户手册里面有计算值的解释外围箍筋单肢面积应该是Asv/n+Ast1
回复
14楼
我来学习学习
回复
15楼
继续引起大家的关注!
回复
16楼
高手请来指点指点啊。。。。
回复
17楼
问题的核心就在于:2.2是不是抗剪箍筋和抗扭箍筋之和?
如果是的话,那么这篇论文的作者是对的。那么我觉得pkpm satwe用户手册中对Asv的解释不是很好
Asv--梁加密区抗剪箍筋面积和扭剪箍筋面积的较大值,
赶紧很费解,很别扭,为什么不直接说“梁加密区抗剪箍筋或扭剪箍筋的面积”
个人观点,如果不同请指出
回复
18楼
定义确实有问题,扭剪箍筋面积(扭剪面积应该是抗扭加抗剪吧)这样的话必定大于单独抗剪面积,2,.2其实就是妞剪面积
回复
19楼
0.7不必加上去,2.2是剪扭箍筋与抗剪箍筋的大值,已经考虑了抗扭因素。PKPM的官方回答如下:“需要注意的是,计算剪扭配箍面积的过程中已考虑了扭矩的影响,可以认为Asv中已包含抗扭因素。故配箍面积直接采用Asv即可,不能再叠加受扭箍筋面积Ast1。”
程序之所以分别给出Asv和Ast1的原因,请看砼规6.4.8条关于剪扭共同作用下的计算即可知。
回复
20楼
1pkpM 给两个值只是为了校核最后配筋不能低过抗扭筋
回复
21楼
个人觉得按照抗剪箍筋配,外围的箍筋满足抗扭箍筋即可,若不满足,应加大直至满足
回复