【探讨】消火栓是否可以跨越防火分区使用?有分歧
wyz5596
wyz5596 Lv.3
2011年02月16日 14:40:58
只看楼主

如题,关于这个问题太多的分歧,可我还是想听听各位的意见

如题,关于这个问题太多的分歧,可我还是想听听各位的意见
免费打赏
w-jwei
2011年02月16日 15:05:34
2楼
你记住:消火栓可以跨防火门,但绝不能跨防火分区!!规范上规定每个防火分区同层有两股水柱同时到达!!就是这个意思 !!
回复
wyz5596
2011年02月16日 15:38:53
3楼
跨越防火门不就跨越防火分区了吗?
回复
john-gps
2011年02月16日 17:16:42
4楼
同三楼一样疑问
回复
yifengege
2011年02月16日 22:00:11
5楼
这个问题值得考虑,我觉得可以跨越防火分区
回复
jian_cong
2011年02月17日 10:00:18
6楼
设计时须考虑最不利因素,火灾时防火卷帘落下后,消火栓还能跨防火分区使用吗?
回复
jhs8111
2011年02月17日 11:33:05
7楼

顶这个
回复
shenzhong-248
2011年02月17日 14:37:24
8楼
同意2楼,规范上明确要求每个防火分区每个楼层均有两股水柱到达。
回复
q131427
2011年02月18日 11:38:59
9楼
《09年深圳勘察设计行业协会发布规范解释.doc》:
3.1消防给排水
3.1.1消火栓可跨越防火分区进行灭火吗?
解析:火灾发生时,用于防火分隔的防火门或防火卷帘都将关闭,因此,消火栓不宜跨越防火分区进行灭火。《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.4.3.7条明文规定:“室内消火栓的布置,应保证每一个防火分区同层有二只水枪的充实水柱同时到达任何部位。”虽然《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)末对“消火栓应为所在防火分区服务”作出明文规定,但一般认为,高层民用建筑的防火等级不宜低于非高层民用建筑的,故《建规》GB50016-2006第8.4.3.7条可以认为同样适用于高层民用建筑。
回复
sailorcwx
2011年02月18日 13:34:36
10楼
楼上说法难以信服:
1.发生火灾时,用于防火分隔的防火门或防火卷帘都将关闭,那人员怎么疏散?
2.防火卷帘可以自动关闭,难道防火门还可以自动锁给不成?
不过有分歧的东西还是要避开为妙,今天你咨询的这个消防队的人同意你穿防火门了,等你出图的时候换了个人不让你穿就麻烦了。所以我设计的时候还是不穿防火分区的
回复
li-tao21
2011年02月18日 13:57:43
11楼

但有一种情况可以的那就是合用前室的消火栓,因为火灾发生时合用前室防火门暂时不会关闭,因为人员要从楼梯疏散所以合用前室消火栓还是可以使用的
回复