根据新自喷规范,按喷水强度和保护面积算出的喷淋水量是否还要乘以1.3的系数?比如中危险级二类,水量是21.3还是27.7?
根据新自喷规范,按喷水强度和保护面积算出的喷淋水量是否还要乘以1.3的系数?比如中危险级二类,水量是21.3还是27.7?
2楼
你再去好好看看规范就明白了
回复
3楼
按水力计算得到的总流量即为设计流量。
回复
4楼
按照新规范要求,有时按照实际喷头布置计算出来的水量往往大大超过1.3的系数!
回复
5楼
有必要吗,我看的设计手册上都没有这样的做法的啊,请问,是在哪看到的?
回复
6楼
你看的是什么时候出版的手册?新喷规去年刚施行
回复
7楼
同意楼上
回复
8楼
现在要把作用面积内一个喷头一个喷头的都算出来。请使用我写的水力计算程序。
回复
9楼
新规范并无要求乘以1.3的系数.
为此前些天还是一位审图者争论过.
回复