根据新自喷规范,按喷水强度和保护面积算出的喷淋水量是否还要乘以1.3的系数?
sn_12
sn_12 Lv.2
2002年10月23日 14:21:50
只看楼主

根据新自喷规范,按喷水强度和保护面积算出的喷淋水量是否还要乘以1.3的系数?比如中危险级二类,水量是21.3还是27.7?

根据新自喷规范,按喷水强度和保护面积算出的喷淋水量是否还要乘以1.3的系数?比如中危险级二类,水量是21.3还是27.7?
sizhilu
2002年10月23日 14:31:56
2楼
你再去好好看看规范就明白了
回复
chinawater
2002年10月26日 11:23:51
3楼
按水力计算得到的总流量即为设计流量。
回复
ws_mao
2002年10月27日 10:22:05
4楼
按照新规范要求,有时按照实际喷头布置计算出来的水量往往大大超过1.3的系数!
回复
zlzp6
2002年10月27日 22:59:00
5楼
有必要吗,我看的设计手册上都没有这样的做法的啊,请问,是在哪看到的?
回复
sizhilu
2002年10月28日 08:41:29
6楼
你看的是什么时候出版的手册?新喷规去年刚施行
回复
刘峰
2002年10月28日 22:49:47
7楼
同意楼上
回复
sizhilu
2002年10月29日 08:29:27
8楼
现在要把作用面积内一个喷头一个喷头的都算出来。请使用我写的水力计算程序。
回复
q131427
2002年10月29日 16:07:52
9楼
新规范并无要求乘以1.3的系数.
为此前些天还是一位审图者争论过.
回复

相关推荐

APP内打开