地下车库防排烟施工图
klh1020
klh1020 Lv.2
2006年03月20日 02:02:13
只看楼主

图纸简介: 通风、防排烟平面图、送风机房平面大样图、剖面图、排风机房平面大样图、统透视图等。 附件名:20063101141998029937.zip 文件大小:772K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

通风、防排烟平面图、送风机房平面大样图、剖面图、排风机房平面大样图、统透视图等。



附件名:20063101141998029937.zip

文件大小:772K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
edison19840303
2006年03月25日 23:00:41
12楼
太感谢了,我正在做个设计,有防排烟的,可以参考参考
回复
弄巢人
2006年03月27日 00:47:25
13楼
防烟分区为500 平米,楼主所作远远不止,能赐教一下吗
回复
zhanglele_001
2006年03月27日 08:39:34
14楼
回复楼上
设有机械排烟系统的汽车库,其每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000平米,且防烟分区不应跨越防火分区。见《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》
回复
chinalnkydlzc
2006年03月27日 09:48:43
15楼
地下车库防排烟工程设计施工图评论

一、暖通空调设计说明
1、 总体来说,应当就车库的防排烟工程单独做设计说明。
2、 说明中缺少相应的车库的防排烟规范。同时GB243-82错误,此号已无。
3、 空调管用聚氨脂不正确,其是可燃物;不应用于室内工程。
4、 建立单独的图例说明。
5、 这不是针对本工程的说明吧?
二、二区通风防排烟图
1、 图面布置,应使图位于图面正中,从图中看布置不当。(总体来看)
2、 就建筑底图来说,应当与其他图相同加入“接几号楼几单元”。两个“两区”不当。如不去积水坑,应加文字说明。
3、 从图面来说,风管前不可加“规格”两字。而应在设计说明中加入通用说明;另风道规格中没有1200此规格,最好使用国标中注明的尺寸1250档;送风系统中,两个55O弯头中心线不应为直线。风管尺寸的标注文字与风管中心线有重叠时,最好断开中心线。此外风管平面图中最好给出标高。
4、 设备的标号,最好不用圆圈来标示,这与轴号表示方法相同,应当使用国标中的表示方法。
5、 在本张图中使用了表示送风和排风的风向箭头,在设计说明的图例中没有,建议单独做图例,图纸中出现的全部图示和符号应当有说明,同时风向箭头可以使用同一种图例。
6、 注标,风管、风口定位尺寸标注。最好将风管与风口的定位尺寸分层。另标注的图层应当统一,排风系统中9-12轴的排风口定位尺寸线与尺寸界线均为兰色,与图中其他不符;一轴处的排风口也是如此。
尺寸标注参考选择有误,图中有的标注想以柱为参考,但没有与柱取齐,例如送、排风系统12轴的标注;同时建议以轴线进行参考标注。
此外尺寸线离开标注物的距离应当统一,本图的标注很随意。
标注尺寸错误,一侧取平的风管应当每一通径进行标注,同时同一段风管不可以进行两次定位,例如排风系统中9-12轴出现两个850。没有说明风管弯头的曲率半径的大小,排风系统C轴的风管应当以C轴为准给出标注。
排风系统中出现了700两外不知什么意思。
7、 图面中有没清理干净的零星断线,送风系统中两个55O弯头之间的连接管中为一处;排风系统中7号轴线处。
8、 使用的风阀、风口图例中没有。在平面中应当写入系统号,例如接PFXX系统等,与系统图对应方便。
三、四区通风防排烟图
与二区基本相同,不多说了。
四、三区通风防排烟图
与二区基本相同。按E轴进行划分如何?
五、一区通风防排烟图
与二、三区基本相同。、
六、机房平剖面图
图面中的风管截面图应当标注风管尺寸,同时风管剖面表示错误,例如二区排烟。风管中防火阀距离墙的尺寸应当小于200,并且穿墙的风管的壁厚应当加以说明,及厚度不应小于3mm。同时对风管的过墙孔洞应当给出留洞尺寸和洞底标高,像一区二系统,那样的出机房弯头在实际施工中不当,最好是直管道穿机房,此处做的防火阀位置也是错误,距离墙超过200。
防火阀个人认为应当放置在机房内。
七、系统图
与机房大样冲突,土建风道与风机间,的防火软接的位置两图中不同。

八、总结
如果能投入一些自控,在防火分区内多划分防烟分区,这样风量可以下来。最好给出,防火控制与防火阀连动的工艺图。是否在电图中?
统一表面的表达方式,最好给出图例。
应当要求新风口和排风口加装钢丝网以防止昆虫和小型动物进入,土建风道最好能够进行清理,有实例,运行两年后奇脏无比。
回复
zj2fe
2006年03月27日 13:56:56
16楼
前边提过的就不多说了,说说我的问题:
1、双速排烟风机,平时通风时低速运转,火灾时高速运转,请问怎么控制?低速运转核高速运转的排风量相差很大,请问通风时按何种标准计算的排风量,车库排烟一般为6次/h。
2、本图为通风排烟合用系统,只设有排风口,但在《汽车库....防火规范》中8.2.5条条文说明中有“要求排烟口平时宜处于关闭状态,发生火灾时做到自动手动都能打开。”又如何考虑?
回复
abbsmm
2006年03月27日 21:59:32
17楼
还在忙 4.10交图.
回复
pukl
2006年04月04日 00:18:23
18楼
前面这么多人都评论了,重复的就不说了。
1、说明中没有表述关于通风、排烟设计的内容,风量是如何计算出来的都没有,就更不用说风机是如何控制的了。
2、除了在大样图中画了剖面图以外,其它平面图中均未画剖面图,没有管道标高,也不知道管道安装是顶平、中平还是底平。
3、挡烟垂壁没有说明高度。
4、机械排烟的室外排烟口的底标高应高于室外地坪2.5m,你的不满足,只有2.0m。
回复
maweizhong
2006年04月16日 11:59:28
19楼
我是新手 学习一下 我觉得很有学习价值
回复
waihuan012
2006年11月23日 23:17:47
20楼
学习 谢谢
回复
boyfrind_0
2006年11月24日 10:21:03
21楼
对我们这些初学者来说,太好了
回复