地下车库防排烟施工图
klh1020
klh1020 Lv.2
2006年03月20日 02:02:13
只看楼主

图纸简介: 通风、防排烟平面图、送风机房平面大样图、剖面图、排风机房平面大样图、统透视图等。 附件名:20063101141998029937.zip 文件大小:772K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

通风、防排烟平面图、送风机房平面大样图、剖面图、排风机房平面大样图、统透视图等。



附件名:20063101141998029937.zip

文件大小:772K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
peng_jinlong
2006年03月21日 17:05:42
2楼
无消声措施,3区跨防火分区无防火阀,依据应补充防火规范,风管接风机处变径过猛。
回复
pearl_czq
2006年03月22日 15:11:10
3楼
我认为风管系统画出系统图,能够非常清楚地表达图纸意识。
另外我认为疏散通道也应该做好防烟,我认为应给送风。
回复
xiaqingxia1031
2006年03月22日 16:47:58
4楼
施工验收规范 均为已作废规范。
一区消防水泵房应设置防火门,排风管穿越隔墙处应设置防火阀。
回复
toplhc
2006年03月23日 10:17:37
5楼
这个图纸画得比较用心,但是效果不是很好

1、图面处理欠流畅,譬如风口以及法兰的画法

2、可能是删掉了标题栏的缘故,加上标注说明不清楚,各大样比较难对上号

3、设计施工说明表述不够清晰

看起来很费力
回复
arlfa1590
2006年03月23日 13:23:17
6楼
几点疑问:
1. 如果是施工图,管道应该有标高!
2. 我们这矩形风管不需要划中心轴线,是不是不同的地方规定不同?
3. 如果支风管上就一个风口,既然分口带调节阀,那支风管的调节阀是否考虑取消,节约成本。
回复
zhanglele_001
2006年03月23日 15:16:34
7楼
我觉得值得一提得是作者大样图画得不错。
不过有几点不明:
1、说明好像和图纸有点对不上,说明好象不是针对地下车库。
2、离三区左上角最近的一个排烟口距离大于30m了。
3、一区图纸中送回风不明确,主要设备材料表中2写的是送风口,但图中表示的是回风。
回复
giadr
2006年03月23日 15:28:46
8楼
按我们这的做法:
1,可以不做消声器,排风时风管风速不大于8米。对于二区排风系统,那么设计的话,在那个支管加多叶对开调节阀是应该的,靠风口调节阀调节比较困难。让我设计那个支管取消。双速风机的低速风量和高速风量,我们这标设定值不是范围,不知道你们都是怎么标的。大概算了下风口风速和最后一段管的风速,要是我的话,1000X320肯定是做成800X320或再小点。还有不论送风口还是排风口,我们对于车库一般都是单层百叶。
2,定位尺寸虽然细,但有些我个人感觉太过细致,反倒给你感觉太过死板(就图论事,无他意)。3区排风机房平面中两剖面矩形弯头没有任何措施不太妥当吧
3,不太理解出风机后还加防火阀或排烟阀的原因。共用一个风井的应加止回阀。
4,风管穿机房画图了“填料”但是画的又不是很完整,感觉比较乱。
5,还有一个就是材料表中风机名称和备注说明以及建筑名称不统一,给人感觉说明不清晰。
6,水泵房仅排不送,仅靠门,感觉不妥,应该考虑开洞加百叶自然进风
7,用诱导风机的原因是??嘿嘿
以上个人看法,不对的地方还请大家指出。3Q
回复
zhanglele_001
2006年03月23日 15:38:20
9楼
4、回风口最好上下分设
5、单独设排烟口,排烟口设70度防火阀
回复
ljb-1964-04
2006年03月24日 13:52:00
10楼
车库防排烟施工图
回复
abbsmm
2006年03月24日 19:02:11
11楼
A)3区3000多M2 估计就是一个防火分区。
B)接风机处变径过猛,宜改为上出风-->静压箱-->主风管。
C)既然采用 公共建筑节能设计标准(GB 50189-2005)那 通风空调工程施工及验收规范(GB243-82),以及采暖与卫生工程施工及验收规范(GBJ242-82) 均已作废。新版为2002年的。
D)通风说明深度不够。
E)共用风井应加止回阀。
回复