新手上路,请大神们指教。 我想请问下地下汽车库的防排烟,一个防烟系统担负两个防烟风区,排烟量是面积*实际高度*6,是吧?那算管径的时候每个防烟分区的管径是用每个防烟分区算出来的防烟量确定吗?
新手上路,请大神们指教。
我想请问下地下汽车库的防排烟,一个防烟系统担负两个防烟风区,排烟量是面积*实际高度*6,是吧?那算管径的时候每个防烟分区的管径是用每个防烟分区算出来的防烟量确定吗?
2楼
是的,一般设计原则就是考虑同一时间一处火灾。
回复
3楼
ybhvac 发表于 2013-9-28 17:50 是的,一般设计原则就是考虑同一时间一处火灾。谢谢,受教了!还想问一个问题:地下排风和排烟到室外的那个风口有风速要求吗?有的话,一般排风和排烟是多少?
回复
4楼
新手,学习中
回复
5楼
weiweian19888 发表于 2013-9-28 22:35 谢谢,受教了!还想问一个问题:地下排风和排烟到室外的那个风口有风速要求吗?有的话,一般排风和排烟是 …排风口不在人行区建议按4m/s控制,如果在人行区控制在2m/s以内。排烟基本不讲究,重要的是和出入口和补风口拉开距离,防止串烟。
回复
6楼
ybhvac 发表于 2013-9-29 08:48 排风口不在人行区建议按4m/s控制,如果在人行区控制在2m/s以内。排烟基本不讲究,重要的是和出入口和补风 …
谢谢前辈!!
回复
7楼
首先纠正一下,你的说法,汽车库只有排烟一说,防烟是针对楼梯间及其前室而言的;
其次,排烟口的风速,一般不超过10m/s,距离防烟分区最远点的水平距离不超过30m;
最后,排风口的风速:其实汽车库的平实通风,主管的风速6~8m/s,支管4~5m/s即可,排风出口的风速4~5就行了;汽车库要考虑补风。
回复
8楼
老大的徒弟 发表于 2013-9-30 10:10 首先纠正一下,你的说法,汽车库只有排烟一说,防烟是针对楼梯间及其前室而言的; 其次,排烟口的风 …嗯嗯,谢谢指导!!
回复
9楼
了解了,谢谢前辈们。
回复