DN200的管能带多少喷头?
gao0452
gao0452 Lv.2
2006年03月19日 23:18:18
只看楼主

本人新人,希望大家告诉以下,还有,敞开天花用上喷还是下喷?还是上下喷? 有什么说道么/???

本人新人,希望大家告诉以下,还有,敞开天花用上喷还是下喷?还是上下喷?
有什么说道么/???
免费打赏
ah-wangjun
2006年03月20日 01:00:00
2楼
新人希望能够加紧学习,这些问题问的感觉没有看过规范
1、DN200的管子与带多少喷头已经没有关系了,闭式湿式系统一个报警阀一般接800个喷头以下
2、敞开天花通透性的喷头要设在楼板下,不能设在天花上,计算时需要考虑折减系数
回复
sorry222
2006年03月20日 08:31:08
3楼
对了,有个新手论坛。不错,那里面需要增加人气。
回复
gao0452
2006年03月20日 09:55:57
4楼
谢谢,我是新人,谢谢告诉我,
回复

相关推荐