断路器整定电流只要大于计算电流就行?还是按照1.25倍等取值?
蛋腚
蛋腚 Lv.12
2011年02月14日 20:47:40
来自于断路器
只看楼主

断路器整定电流只要大于计算电流就行?还是按照1.25倍等取值?

断路器整定电流只要大于计算电流就行?还是按照1.25倍等取值?
免费打赏
iamcmh
2011年02月15日 08:43:37
2楼
低压配电设计规范
第4.3.4条 过负载保护电器的动作特性应同时满足下列条件:

IB≤In≤Iz (4.3.4-1)

I2≤1.45Iz(4.3.4-2)

式中 IB--线路计算负载电流(A);

In--熔断器熔体额定电流或断路器额定电流或整定电流(A);

Iz--导体允许持续载流量(A):

I2--保证保护电器可靠动作的电流(A)。当保护电器为低压断路器时, I2为约定时间内的约定动作电流;当为熔断器时,人为约定时间内的约定熔断电流。


按规范大于计算电流就行。不过实际设计时都会取大一点,因为断路器也有制造误差,也会受环境影响降容。整定值取大了会影响电缆的选择,可能会不经济。这就有点矛盾了,自己把握这个度吧。
回复
gamineshow
2011年02月15日 08:50:29
3楼
我一般选断路器框架大于计算电流1.2倍,整定稍大于计算电流,导线按最大电流选取
因为计算电流水分也很多
可能做的东西不一样,我做的都是机房供电,报上来的功率都是服务器的峰值功率,本身就很大了
不过我也心安理得,数据都是甲方总包提供的,造成的结果就是浪费
1000k的供电只用25%都不到,呵呵
回复
电气之家
2011年02月15日 09:46:07
4楼
二楼的回答很全面的了,应评分了. 哈
回复
悠然
2011年02月16日 08:03:27
5楼
得告诉是哪类保护整定:过负荷保护还是短路保护?
回复
zigj
2011年02月16日 09:45:05
6楼
1、是配电回路还是电动机回路,是不同的
2、电动机当然还要考虑起动电流的问题
回复
rk5707
2011年02月16日 11:04:45
7楼
大点的好!一样的话可能会出现无故跳闸的情况!
回复
hiafang
2011年02月16日 14:44:18
8楼
断路器的电压等级是多少呢?
回复
jiapingliuyang
2011年02月16日 23:01:07
9楼
大点的好!一样的话可能会出现无故跳闸的情况!
回复
mahonalex
2014年10月12日 11:55:52
10楼
一般我都会选择大一点的
回复
lingyu0929
2015年04月21日 15:16:58
11楼
谢谢楼主分享知识经验!!!!!!!
回复

相关推荐

APP内打开