当时模板封好之后,柱子以及剪力墙里面有很多积雪,当时用热水去浇,但是由于气温太低,效果并不明显。后来用 高压水枪去冲,用手电筒去照,看了好像没有积雪了,可能当时有很多的水没有及时流出去,进入夜晚就解冻了。(我们是一直忙到傍晚才基本把全部柱子冲了一遍)后来拆模发现柱子底部有2~~3cm的蜂窝。 还有就是,由于气温太低,下面的木工回家心切,混凝土水分没有蒸发到位就拆了侧模,造成外侧两根柱子有1~~2cm的冻坏现象。
本帖最后由 lake1986 于 2011-2-14 13:40 编辑 ]
63楼
各位兄弟都说得比较让人揪心。。。。
回复
64楼
我觉得不是冻害!冻害不会烂根啊!
主要是振捣造成的!
回复
65楼
还是经验不足啊,
回复
66楼
能不能发一些处理的照片(处理中和处理后的)
回复
67楼
只能退而求其次,换作我是业主,我要一个不留的全部返工重来!
回复
68楼
振捣没有振好
回复
69楼
来学习的,呵呵
回复
70楼
我们在南方不会出现冰冻的情况,看来各地的情况都不一样啊,去外地施工要注意了
回复
71楼
趁监理没发现之前马上处理了啊 要不又一堆事儿
回复
72楼
好像经常看到这样的
见怪不怪