看看,去年下雪天抢工期,浇捣的混凝土情况
lake1986
lake1986 Lv.3
2011年02月14日 13:11:58
来自于工地图片
只看楼主

当时模板封好之后,柱子以及剪力墙里面有很多积雪,当时用热水去浇,但是由于气温太低,效果并不明显。后来用 高压水枪去冲,用手电筒去照,看了好像没有积雪了,可能当时有很多的水没有及时流出去,进入夜晚就解冻了。(我们是一直忙到傍晚才基本把全部柱子冲了一遍)后来拆模发现柱子底部有2~~3cm的蜂窝。 还有就是,由于气温太低,下面的木工回家心切,混凝土水分没有蒸发到位就拆了侧模,造成外侧两根柱子有1~~2cm的冻坏现象。

[ 本帖最后由 lake1986 于 2011-2-14 13:40 编辑 ]
免费打赏
lxjznwg1
2011年02月19日 09:53:34
53楼

值得商榷
回复
ybing-ning
2011年02月19日 12:30:28
54楼
这个不只是表面的问题,建议回弹,强度差得多的话,砸
回复
liwei7919718
2011年02月19日 13:48:36
55楼
冬季最好别用温水冲雪,会更麻烦,主体问题倒是不算太严重,至于烂根,最好还是别直接抹灰了,先剔凿吧,看下里面的情况,仅是表面问题的话没什么事的,振捣也是存在问题的
回复
jene.1
2011年02月19日 17:25:15
56楼
先自己看看问题的严重性,不要全部就抹掉了,心里有点数才行。
回复
lujunli00
2011年02月19日 17:45:02
57楼
赶快修补吧。。。
回复
xwq0502
2011年02月20日 20:39:22
58楼
这个还真的是比较难的啊!~……
回复
sin_323
2011年02月20日 21:13:14
59楼
不全是拆模的问题,跟振捣也有很大关系。这东西最怕振捣的工人不负责任了,你怎么看也难控制好,主要是交代清楚,有明确的赏罚制度。
回复
ds2156
2011年02月20日 22:14:10
60楼
清除有问题的部分,用高一个等级的细石混凝土,加膨胀剂进行修补;如果是比较严重的,要叫设计出具专门的加固补强措施,一般是包钢板或者贴碳纤维
回复
bbrrff1987
2011年02月21日 09:54:43
61楼
值得看看!
回复
sangqiluow
2011年02月21日 11:33:22
62楼
经验告诉我,是砼工振捣不到位,鉴定完毕。