请教!梁,柱,板,基础混凝土标号都不够的加固方法
douyaernew
douyaernew Lv.2
2011年02月06日 00:04:17
来自于地基基础
只看楼主

设计基础砼标号为C30,质检站检测结果最小仅为19,梁柱设计标号C35,检测结果为22,建筑为医院住院楼,8度区,现已盖至二层,请教各位高手,采用何种方式加固比较好?

设计基础砼标号为C30,质检站检测结果最小仅为19,梁柱设计标号C35,检测结果为22,建筑为医院住院楼,8度区,现已盖至二层,请教各位高手,采用何种方式加固比较好?
免费打赏
zznxuan
2011年03月21日 16:19:19
12楼
提供一个方案.
只建了两层,可以考虑把下面两层改变结构形式,如果是框架就加剪力墙。如果是框剪就增加剪力墙数量。重新按新结构体系计算。
回复
wss111
2011年03月23日 10:49:27
13楼
同意12楼的建议
回复
sdaimk
2011年03月23日 11:39:30
14楼
我也遇到了这么一种情况 不过他们已经建了十层啦 整栋楼的砼的强度都不好 我也想知道应该怎么办啊?坐等大师来讲解 最后有参考资料什么的啊 呵呵 学习一下
回复
jg_api
2011年03月23日 12:13:54
15楼
加固方法很多,选一种最经济的就是了
回复
wuhong0707
2014年05月05日 15:42:49
16楼
类似这种情况都可以和我联系,2440713962QQ
回复
onetwe
2017年10月27日 08:45:58
17楼
谢谢分享 学习
回复
chinalxb
2017年11月07日 10:22:38
18楼
若是这样,加固改造的意义就不大了。