请教!梁,柱,板,基础混凝土标号都不够的加固方法
douyaernew
douyaernew Lv.2
2011年02月06日 00:04:17
来自于地基基础
只看楼主

设计基础砼标号为C30,质检站检测结果最小仅为19,梁柱设计标号C35,检测结果为22,建筑为医院住院楼,8度区,现已盖至二层,请教各位高手,采用何种方式加固比较好?

设计基础砼标号为C30,质检站检测结果最小仅为19,梁柱设计标号C35,检测结果为22,建筑为医院住院楼,8度区,现已盖至二层,请教各位高手,采用何种方式加固比较好?
免费打赏
天三
2011年02月06日 11:45:08
2楼
坛友们说了不算,去找房屋鉴定设计院,检测和加固方法他们有权利,医院属公共建筑,不可自行采取加固措施。
回复
sinrry
2011年02月09日 13:36:46
3楼
强度差的不少,这算是比较严重的质量事故了,恐怕不是加固加固就能解决的问题。
回复
jieaiying
2011年02月10日 20:02:08
4楼
一般的加固方法本只是起着辅助作用,目的在于恢复原结构承载力。上述这样的情况恐怕无法单单用简单的加固的方法来实现原结构使用功能。
回复
lyangman
2011年02月11日 14:43:03
5楼
先找原来的设计院
把实际强度输到模型里复核
再确定怎么加固等等
回复
chendongming37
2011年03月05日 13:13:59
6楼
去找房屋鉴定设计院,检测和加固方法他们有权利!!慎重!!!!
回复
kancai2010
2011年03月05日 14:24:29
7楼
呵呵 敲了重起,差得太多了。施工单位的质量也太差了,这个属于比较大的质量事故了。
回复
靖江设计狗
2011年03月05日 14:31:24
8楼
拆了重新建,医院是救人的地方呢,才到二层,加固比重建费用大多了
回复
arde2006
2011年03月20日 16:31:54
9楼
先复核哪些需要加固,确定加固的构件,分别加固
回复
hotpower217
2011年03月21日 15:02:30
10楼
继续关注中,看看还有什么好的解决方法!
回复
doe-2235
2011年03月21日 15:15:47
11楼
混凝土结构加固前应按照《工业厂房可靠性鉴定标准》和《民用建筑可靠性鉴定标准》进行可靠性鉴定。然后进行混凝土结构的加固设计。混凝土结构的加固可分为直接加固与间接加固两类,设计时,可根据实际条件和使用要求选择适宜的加固方法及配合使用的技术,直接加固宜根据工程的实际情况选用增大截面加固法、置换混凝土加固法、外粘型钢加固法、外粘钢板加固法、粘贴纤维复合材加固法、绕丝加固法或高强度钢丝绳网片.聚合物砂浆外加层加固法等,加固设计应符合《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006的规定。
回复