新年好!先给大家拜年了,预祝大家新的一年更美好! 十几年来,高压成套开关设备的技术进步很少,12kV的KYN28A,40.5kV的KYN61,再没有其它更先进的的产品问世。这就使得很多人得出这样的结论:普通高压开关柜已无发展前途,没有技术进步的空间了,只能维持现状。在这种思想影响下,就出现了以下发展趋势: ①充气柜(应该是:充流体的封闭开关设备,也称:C-GIS)开始上马,虽然用的量不是很大,但开发、投产的很多;

新年好!先给大家拜年了,预祝大家新的一年更美好!
十几年来,高压成套开关设备的技术进步很少,12kV的KYN28A,40.5kV的KYN61,再没有其它更先进的的产品问世。这就使得很多人得出这样的结论:普通高压开关柜已无发展前途,没有技术进步的空间了,只能维持现状。在这种思想影响下,就出现了以下发展趋势:
①充气柜(应该是:充流体的封闭开关设备,也称:C-GIS)开始上马,虽然用的量不是很大,但开发、投产的很多;
②固体绝缘柜似呼成了未来的发展方向,很多厂家也是一涌而上;
③老板见无利可图,开始转行做其它业务,把开关设备的业务放在次要位置。本人认为高压成套设备的技术进步远没有走到尽头,还有很多空间可以发展。如果误入歧途,对企业十分危险!
⑴C-GIS与72.5kV以上的GIS不可以相提并论,前者是箱式结构,后者是筒式结构。前者不能承受过大的正、负压力,后者可以承受(10个大气压以内一般都可以),这就使得前者不能在现场维护,而后者可以。前者也不能承受过高的造价,而后者可以(现在也很难维持,最底价只有38万/断路器间隔,接近成本);
⑵电的不良导体大多数也是绝热体,固体绝缘柜的载流能力是很难提高的,1250A都有很大的风险。在高温条件下,高分子材料加速老化,更加危险!所以说固体绝缘柜在630A小电流的场合还可以,应用的局限性过大;
⑶“人过三十不学艺”,好多改行的老板因不熟悉新的行业,改行后不少人吃亏不小啊!
⑷当整个行业都处在发展不前的时候,我们更要寻求突破点,强占先机!

在去年曾经向大家说过要公布一个新产品:40.5kV高压开关柜。由于还处在技术合作谈判过程中,不便公开。技术合作已经确定,故在新春之际把效果图公开,请广大从事高压开关设计的同人多多指点,不吝赐教!
我在这里不先把产品结构给大家说明,请有兴趣的同人自己先理解一下,我们再探讨。
本人不怕该技术被人仿制,因为该技术的专利特征非常明显,侵权认定非常容易。另外,本人在国内授权的厂家又很少,一有同类产品问世,必然很快被发现,各个授权厂家联合打击侵权,且不接受调解。请大家注意!you()

封面2.png

免费打赏
tudashi63
2011年02月09日 16:19:48
12楼
版主分析的很对,主回路几乎是一条直线,组合化是特点:
1. 断路器与上、下隔离开关组合在一起;
2. 上、下触头盒垂直安装,活门与各相触头盒一体,动触头直接顶开;
3. 隔离开关上、下垂直运动;
4. 断路器操作机构、隔离开关操作机构、接地开关操作机构为一体式,全电动操作。
请大家猜猜隔离开关是怎样实现操作的?柜子的体积有多大(按360mm考虑)?
回复
xinuowa
2011年02月10日 22:46:09
13楼
是不是跟ABB的一种垂直运动的接地开关原理相似;
回复
xinuowa
2011年02月10日 22:50:31
14楼
“活门与各相触头盒一体,动触头直接顶开”是不是跟带罩触头盒的相似;
回复
成套设计报价
2011年02月11日 09:17:11
15楼
在实施成套电气柜体结构改进的时候,三维结构设计软件充分显示出了它比二维软件的优越性,单从背景看不出用什么软件绘制的,NX的可能性小点
管母线,触头竖装的确是个新思路
希望涂工能给个多重视窗利于观察和讨论
回复
tudashi63
2011年02月11日 11:07:47
16楼
ABB直线运动的接地开关本人没有见过,但接地开关要具备短路关合能力就要有一定的动力操作、引弧措施。本人的设计方案中隔离开关是上下垂直运动,接地开关是旋转动作(本画面没显示)。
谢谢你的参与!
回复
tudashi63
2011年02月11日 11:11:46
17楼
与带罩触头盒有些相似。区别在于后者靠其它机构打开、关闭,我设计的靠动触头直接顶开、自动关闭。还可是金属的,根据需要可以接地。谢谢!
回复
tudashi63
2011年02月11日 11:16:20
18楼
我这是取的动画片中的一个截图,动画片容量太大,没法上传。动画片只是用于宣传,设计还是CAD。谢谢!
回复
kounan
2011年02月11日 14:50:10
19楼
隔离开关上、下动触头不在一条轴线上,开关灭弧室有两部分组成。
回复
成套设计报价
2011年02月11日 14:54:33
20楼


能介绍下什么软件画的?挺逼真的,如果不能直接出尺寸,那实在太可惜了,如果用NX等软件绘制模型,也能进行装配分析、运动分析、动画仿真和其他分析呀,那就不用二次出图了,结构定型后直接标标尺寸写上技术要求就可以试制了
回复
tudashi63
2011年02月11日 19:53:51
21楼

上、下隔离开关是不在一条轴线上(否则没有运动的空间),但在分闸位置可以进行断口耐压试验。开关灭弧室怎有两部分组成呢?只是一个灭弧室,但与隔离开关的电气联接是有技巧的,猜猜看!