新年好!先给大家拜年了,预祝大家新的一年更美好! 十几年来,高压成套开关设备的技术进步很少,12kV的KYN28A,40.5kV的KYN61,再没有其它更先进的的产品问世。这就使得很多人得出这样的结论:普通高压开关柜已无发展前途,没有技术进步的空间了,只能维持现状。在这种思想影响下,就出现了以下发展趋势: ①充气柜(应该是:充流体的封闭开关设备,也称:C-GIS)开始上马,虽然用的量不是很大,但开发、投产的很多;
十几年来,高压成套开关设备的技术进步很少,12kV的KYN28A,40.5kV的KYN61,再没有其它更先进的的产品问世。这就使得很多人得出这样的结论:普通高压开关柜已无发展前途,没有技术进步的空间了,只能维持现状。在这种思想影响下,就出现了以下发展趋势:
①充气柜(应该是:充流体的封闭开关设备,也称:C-GIS)开始上马,虽然用的量不是很大,但开发、投产的很多;
②固体绝缘柜似呼成了未来的发展方向,很多厂家也是一涌而上;
③老板见无利可图,开始转行做其它业务,把开关设备的业务放在次要位置。本人认为高压成套设备的技术进步远没有走到尽头,还有很多空间可以发展。如果误入歧途,对企业十分危险!
⑴C-GIS与72.5kV以上的GIS不可以相提并论,前者是箱式结构,后者是筒式结构。前者不能承受过大的正、负压力,后者可以承受(10个大气压以内一般都可以),这就使得前者不能在现场维护,而后者可以。前者也不能承受过高的造价,而后者可以(现在也很难维持,最底价只有38万/断路器间隔,接近成本);
⑵电的不良导体大多数也是绝热体,固体绝缘柜的载流能力是很难提高的,1250A都有很大的风险。在高温条件下,高分子材料加速老化,更加危险!所以说固体绝缘柜在630A小电流的场合还可以,应用的局限性过大;
⑶“人过三十不学艺”,好多改行的老板因不熟悉新的行业,改行后不少人吃亏不小啊!
⑷当整个行业都处在发展不前的时候,我们更要寻求突破点,强占先机!
在去年曾经向大家说过要公布一个新产品:40.5kV高压开关柜。由于还处在技术合作谈判过程中,不便公开。技术合作已经确定,故在新春之际把效果图公开,请广大从事高压开关设计的同人多多指点,不吝赐教!
我在这里不先把产品结构给大家说明,请有兴趣的同人自己先理解一下,我们再探讨。
本人不怕该技术被人仿制,因为该技术的专利特征非常明显,侵权认定非常容易。另外,本人在国内授权的厂家又很少,一有同类产品问世,必然很快被发现,各个授权厂家联合打击侵权,且不接受调解。请大家注意!you()