【欢迎指正】新型40.5(27.5)kV高压开关柜(动画下载)
tudashi63
tudashi63 Lv.7
2011年02月01日 22:39:57
只看楼主

新年好!先给大家拜年了,预祝大家新的一年更美好! 十几年来,高压成套开关设备的技术进步很少,12kV的KYN28A,40.5kV的KYN61,再没有其它更先进的的产品问世。这就使得很多人得出这样的结论:普通高压开关柜已无发展前途,没有技术进步的空间了,只能维持现状。在这种思想影响下,就出现了以下发展趋势: ①充气柜(应该是:充流体的封闭开关设备,也称:C-GIS)开始上马,虽然用的量不是很大,但开发、投产的很多;

新年好!先给大家拜年了,预祝大家新的一年更美好!
十几年来,高压成套开关设备的技术进步很少,12kV的KYN28A,40.5kV的KYN61,再没有其它更先进的的产品问世。这就使得很多人得出这样的结论:普通高压开关柜已无发展前途,没有技术进步的空间了,只能维持现状。在这种思想影响下,就出现了以下发展趋势:
①充气柜(应该是:充流体的封闭开关设备,也称:C-GIS)开始上马,虽然用的量不是很大,但开发、投产的很多;
②固体绝缘柜似呼成了未来的发展方向,很多厂家也是一涌而上;
③老板见无利可图,开始转行做其它业务,把开关设备的业务放在次要位置。本人认为高压成套设备的技术进步远没有走到尽头,还有很多空间可以发展。如果误入歧途,对企业十分危险!
⑴C-GIS与72.5kV以上的GIS不可以相提并论,前者是箱式结构,后者是筒式结构。前者不能承受过大的正、负压力,后者可以承受(10个大气压以内一般都可以),这就使得前者不能在现场维护,而后者可以。前者也不能承受过高的造价,而后者可以(现在也很难维持,最底价只有38万/断路器间隔,接近成本);
⑵电的不良导体大多数也是绝热体,固体绝缘柜的载流能力是很难提高的,1250A都有很大的风险。在高温条件下,高分子材料加速老化,更加危险!所以说固体绝缘柜在630A小电流的场合还可以,应用的局限性过大;
⑶“人过三十不学艺”,好多改行的老板因不熟悉新的行业,改行后不少人吃亏不小啊!
⑷当整个行业都处在发展不前的时候,我们更要寻求突破点,强占先机!

在去年曾经向大家说过要公布一个新产品:40.5kV高压开关柜。由于还处在技术合作谈判过程中,不便公开。技术合作已经确定,故在新春之际把效果图公开,请广大从事高压开关设计的同人多多指点,不吝赐教!
我在这里不先把产品结构给大家说明,请有兴趣的同人自己先理解一下,我们再探讨。
本人不怕该技术被人仿制,因为该技术的专利特征非常明显,侵权认定非常容易。另外,本人在国内授权的厂家又很少,一有同类产品问世,必然很快被发现,各个授权厂家联合打击侵权,且不接受调解。请大家注意!you()

封面2.png

免费打赏
tudashi63
2011年02月11日 19:57:43
22楼
谢谢你的建议!这是请人画的动画,用3D。本人还不会三维设计,还没抽时间学习,希望你帮帮忙了。
回复
tudashi63
2011年02月14日 22:06:51
23楼
为了让大家理解设计思想,现把KGN8-40.5的动画片上传,供大家下载观看。多指正!
回复
tudashi63
2011年02月14日 22:14:25
24楼
为了让大家理解设计思想,现把KGN8-40.5的动画片上传,供大家下载观看。多指正!
回复
tudashi63
2011年02月14日 22:17:16
25楼
回复
tudashi63
2011年02月14日 22:20:25
26楼
回复
成套设计报价
2011年02月15日 10:40:35
27楼


哦,请人画要给钱的吧,呵呵,搞这种研发设计不会三维软件的确很吃力的,也容易出错或反复
回复
成套设计报价
2011年02月15日 10:43:16
28楼
再度支持并下载动画研究下
回复
tudashi63
2011年02月15日 17:44:33
29楼
请各位高人多加指点,不胜感激!
回复
hwc_wy
2011年02月16日 09:26:58
30楼
组合化合模块化的好处大家都知道,缺点也是存在的,机械操作上可能存在的干涉与卡死,维修维护中的内部和部件连接点的都是个麻烦,同时组合化后个别本来的小问题,要整个部分的拆除和更换,整体部件更换的价格因素。
不过发展趋势向紧凑,智能,减少连接点,模块的快速更换以及免维护肯定的,关键是要完善到真的只故障率接近于零,智能诊断与提前的报警。
国家现在提出的智能电网概念也是源于高质量稳定性与故障发生前的预警与故障后的自诊断和部分恢复
回复
tudashi63
2011年02月16日 19:54:24
31楼
感谢你的意见!
1.不怕复杂就怕不可靠。有些地方必须复杂,无法简化,但要保证可靠。对我们今天的加工手段来讲,再复杂的东西都有办法解决,关键是设计的可靠否。如同航天器一样,作好了就可以接受!
2.断路器机构与隔离开关机构、接地开关机构一体化与非一体化比较,可靠性更好,联锁更方便、更可靠,不会出现干涉与卡死的现象;
3.由于省却了铜排、手车,造价就底多了;
4.要想办法提高可靠性,不出毛病才好。能找出毛病只是补救办法了。过去有人曾设计出能进行在线检测真空灭弧室真空度的装置,实践证明:没有这种装置的可靠性比有这种装置的可靠性高多了!根本就没推广起来。
5.关于智能电网的问题中,最重要的是:电网的可控!因为电能的产生与使用同时进行,没法储存,有功功率也不易人为调配。这已超过我们研究开关设备的范畴了,有机会我么可以探讨。
回复