非吊顶喷头都应向上安装吗
kj
kj Lv.7
2002年10月16日 22:35:42
只看楼主

如果不是吊顶型喷头,不是侧喷,是否喷头的安装方向一定要向上? 有没有强制规定? 我知道,如果向上安装,可以在一定程度上避免堵塞喷头,也可以在一定程度上避免碰坏喷头,但是,规范有规定一定要向上安装吗?

如果不是吊顶型喷头,不是侧喷,是否喷头的安装方向一定要向上? 有没有强制规定? 我知道,如果向上安装,可以在一定程度上避免堵塞喷头,也可以在一定程度上避免碰坏喷头,但是,规范有规定一定要向上安装吗?
zjf2002
2002年10月17日 11:48:14
2楼
没有吧!
回复
q131427
2002年10月17日 12:45:39
3楼
没有规定,尽量向上.
回复
poppy
2002年10月17日 16:54:57
4楼
给个非要向下安装的理由,先。
回复
sss_111
2002年10月17日 19:14:51
5楼
非吊顶时喷头必须都应向上安装,因喷头靠温度打开当火灾发生时,温度都集中在平
顶上,因此喷头向上必须安装。
回复
飞扬
2002年10月18日 20:12:25
6楼
楼上说的没错。
回复
memory
2002年10月20日 00:39:26
7楼
风管下、梁下喷头,下喷未尝不可!
回复
刘峰
2002年10月20日 17:15:53
8楼
没有强制要求,只是在不设吊顶的场所,配水支管设在梁下时,应设直立型喷头,其他部位都可用其他喷头
回复
q131427
2002年10月22日 20:46:50
9楼
自喷规第6。1。3之第一条湿式系统不做吊顶时应采用直立型喷头〈向上的喷头)。
干式及其它则无强制要求。
其条文说明中阐述了为什么湿式要设向上喷头的原因。
请查阅。
回复
xiaotian197864
2002年10月23日 20:05:37
10楼
不一定,要依据安装环境