各位大侠能否叙述一下,高压柜在调试的时候怎么让开关储能(开关在调试之前是不是没有储能,调试的时候需要通过什么方法进行储能才能进行调试),及手车在什么位置的时候可以储能,什么位置不能储能?谢谢!
各位大侠能否叙述一下,高压柜在调试的时候怎么让开关储能(开关在调试之前是不是没有储能,调试的时候需要通过什么方法进行储能才能进行调试),及手车在什么位置的时候可以储能,什么位置不能储能?谢谢!
12楼
调试前先不要接通电源,只要一接通电源开关自动储能,不知道你是想调哪一部分,如果已经储能可以先断开合闸电源,手动按下分闸按钮就不储能了,也就不再储能状态了。
回复
13楼
有些开关是自动储能,有些开关加啦个储能开关可选择手动和自动。
回复
14楼
学习了
回复
15楼
应是可手动的,学习了
回复
16楼
有储能手柄,可以手动加的呀
回复
17楼
8楼的说法非常正确
回复
18楼
有自动的,手动的,位置要在试验或工作位置
回复
19楼
赞同8楼说法!
回复
20楼
也可以手动储能的
回复
21楼
手车无论在试验位置还是工作位置都能储能的,如开关柜面板上有储能(自动\手动)转换开关,当电源正常时且打至自动时,储能电机开关合闸后就能自动储能,转换开关打至手动时,在开关合闸后,只能用操作手柄进行手动储能了。
回复