各位大侠能否叙述一下,高压柜在调试的时候怎么让开关储能(开关在调试之前是不是没有储能,调试的时候需要通过什么方法进行储能才能进行调试),及手车在什么位置的时候可以储能,什么位置不能储能?谢谢!
各位大侠能否叙述一下,高压柜在调试的时候怎么让开关储能(开关在调试之前是不是没有储能,调试的时候需要通过什么方法进行储能才能进行调试),及手车在什么位置的时候可以储能,什么位置不能储能?谢谢!
2楼
接通电源后自动储能
回复
3楼
手车在试验位置可以储能
回复
4楼
也可以手动储能的
回复
5楼
安装调试的时候可以手动储能的
回复
6楼
这个有些开关是自动储能,有些开关加啦个储能开关可选择手动和自动。
回复
7楼
手车只能在工作位和试验位才能贮能,有电源时自动,无电源时手动。
回复
8楼
按VD-4断路器类原理,一接通储能电源,断路器就会自动储能。
调试时断路器可能在开关柜外(没有储能电源),可以手动储能。
在操作过程中“什么时候储能”,就是什么时候接通“储能开关”,可按自己的规定,写在《典型操作票》上。
回复
9楼
学习了 谢谢 收藏
回复
10楼
可以手动储能的
回复
11楼
储能电源给上后自动储能,无论什么位置,只不过储満能后,储能节点断开!开关没有能时触点闭合自动储能!
回复