2楼
真诚交友QQ:106994607
回复
3楼
还没哦看出来也
回复
4楼
楼梯明显有问题啊应该浇注在3分之一处
回复
5楼
基坑挖土太深了,没有维护措施,安全哪?
回复
6楼
再看一点,外脚手架的踢脚杆没有的,好像也不规范吧
回复
7楼
结构已浇筑一层脚手架还没跟上。
回复
8楼
楼梯应该跟梁一起浇筑;并向上浇筑三步;
梁一看就是上表面不平整;
梁板支撑明显不和规范,间距和所用材料;
你身处施工现场,不戴安全帽,该罚款;
……
自己去发现问题吧
回复
9楼
首先,安全不规范,基坑超过2米,没有防护栏,脚手架体的密目防护网,是全程架设,你本人在现场没有戴安全帽,模板架体不符合规范要求,楼梯混凝土留茬位置应在净跨1/3处,主梁与次梁交接处箍筋没有。愚见!
回复
10楼
以后多学习学习
回复
11楼
我是来学习滴~~~嘿嘿
回复