关于高低压柜电磁锁的问题
zcsecss
zcsecss Lv.2
2011年01月28日 11:11:08
只看楼主

GSN-10/Q带电显示器后面有接一个电磁锁,用于柜门的闭锁。但是电磁锁的两端分别接的是外部220V电源和带电显示器的K1端,这样的接法能使电磁锁在交流屏一直有点的情况下一直吸合,也就不能打开柜门了,请问这是怎么回事?请各位大侠给讲解,谢谢!

GSN-10/Q带电显示器后面有接一个电磁锁,用于柜门的闭锁。但是电磁锁的两端分别接的是外部220V电源和带电显示器的K1端,这样的接法能使电磁锁在交流屏一直有点的情况下一直吸合,也就不能打开柜门了,请问这是怎么回事?请各位大侠给讲解,谢谢!
免费打赏
lingxuct
2011年01月28日 12:06:49
2楼
电磁锁是为了安全设置的,打开(电磁锁的)门是有条件的:一是高压无电(k1端从传感器过来,传感器前所测高压无电),二是有电磁锁的电源(AC220V)。

除此以外,特殊检修需要,可用钥匙强行打开,这时可能高压带电,需要做安全措施!
回复
neyama
2011年01月28日 12:26:08
3楼
闭锁电磁铁的作用就是防止人带电打开屏柜
是对人身安全的保障
在带电的情况下保证柜门关闭,就可以防止因为人的失误而打开带电的柜子
安全和方便经常是这样矛盾的,非要带电检修的话只能强开门了
另外可以考虑在控制回路增加一个单独的小空开,但是一般没必要
回复
红苹果
2011年01月28日 12:46:56
4楼
这是强制闭锁,有电是不让开门的。。想开门先停电撒。
回复
zcsecss
2011年01月28日 13:14:35
5楼
难道想开门单个柜门,还得把交流小母线的电源给关了,那其他柜子岂不是也能随便开门了?
回复
zcsecss
2011年01月28日 13:18:44
6楼
比较同意二楼的说法,比较合理!
回复
红苹果
2011年01月28日 15:10:10
7楼


.........钥匙丢了!
回复
lingxuct
2011年01月28日 17:38:52
8楼

朋友理解错了,把柜子的交流小母线停掉,反而打不开电磁锁了!

电磁锁是五防措施之一,是防止带电开门的,只有把高压停掉,而且还需要有电磁锁的交流电源,才能开门!

楼上说:“.........钥匙丢了!”按常规开门是不需要钥匙的。

钥匙掉了,就不能强行开门了。但钥匙有2~3把,不可能全掉了吧?且这钥匙是强行开门,需要有安全措施,保管钥匙的人一定是电气技术人员一类的人,需要有很强的责任心,关系到人身安全,通常是不会丢的。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-1-28 17:43 编辑 ]
回复
cauchyss
2011年01月28日 21:04:17
9楼
高压无电(三相全包括),自身有工作电源时才能打开。为对应紧急情况可以用钥匙打开,掉了钥匙也可以用其他的东西试试,当然东西还是原配的好。
回复
红苹果
2011年01月31日 11:07:58
10楼

电磁锁的交流电源跟柜内没有关系的,肯定单独的,只是钥匙使用也是应急情况下,柜内有电一般不让开门。检修柜子一般得停电,除非特殊情况。。安全第一。。
回复
state-grid
2011年02月06日 19:27:16
11楼
电磁锁能打开必须符合2个条件
1、高压侧无电
2、电磁锁必须有电源能使线圈吸合
所以楼上说的“想开门单个柜门,还得把交流小母线的电源给关了”这个说法是错误的,如果小母线没电的话电磁锁肯定打不开的,除非用钥匙强行解锁,正常情况下是不用钥匙的
回复

相关推荐