自动喷淋-泡沫联用系统泡沫液量如何计算?
ziqiangbuxi
ziqiangbuxi Lv.10
2011年01月28日 09:02:22
只看楼主

地下车库1万平米,4个防火分区,中危2级,采用自动喷淋-泡沫联用系统,泡沫液采用水成膜泡沫液,混合比为3%,持续喷泡沫时间10分钟,喷淋系统用水量30L/S。系统采用1个泡沫罐给4个区供应泡沫液,泡沫液用量8L/min.m2*160m2*10min*3%=384L,选用500L泡沫罐1个,不知道这样计算是否正确,第一次接触泡沫,望各位指教。

地下车库1万平米,4个防火分区,中危2级,采用自动喷淋-泡沫联用系统,泡沫液采用水成膜泡沫液,混合比为3%,持续喷泡沫时间10分钟,喷淋系统用水量30L/S。系统采用1个泡沫罐给4个区供应泡沫液,泡沫液用量8L/min.m2*160m2*10min*3%=384L,选用500L泡沫罐1个,不知道这样计算是否正确,第一次接触泡沫,望各位指教。
免费打赏
qq-222
2011年02月01日 13:41:01
2楼
自动喷淋-泡沫联用系统中泡沫混合液的计算同自动喷淋系统,8L/min.m2同样要满足最不利点喷头和最不利面积,所以整个计算面积内的平均喷水强度是大于8L/min.m2的,不能简单地用强度和面积相乘。计算泡沫罐的时候,还要考虑泡沫管线内的泡沫残留量。
回复
lr20032004
2011年02月15日 16:29:13
3楼
飘过!
回复
buddhawind
2011年02月15日 22:36:33
4楼
应该从最不利点算起 算作用面积内的每个喷头的流量
回复
金——
2011年02月19日 20:12:24
5楼
其实估算就可以了,没必要水力计算了,但把管道的剩余量加上,在乘以1.1-13的系数
回复

相关推荐