请问高层住宅(28层)的地下停车场的车道要设喷头吗?
yyfly
yyfly Lv.2
2002年10月16日 16:43:20
只看楼主

如题,不胜感激!

如题,不胜感激!
hongda
2002年10月16日 20:58:29
2楼
看车库规范。下部进口有卷帘(3小时),则不设。反之,要设。
回复
hongda
2002年10月16日 21:10:08
3楼
对不起,我上面指的是进出坡道。车库内的道路都要设。
回复
zjf2002
2002年10月17日 11:53:42
4楼
进出坡道要设!
回复
竹松居士
2002年10月17日 18:52:45
5楼
地下室超过10两汽车,应设自喷系统!
回复
typhoon
2002年10月17日 20:06:49
6楼
HONGDA正确!高层住宅地下车库一般都不小,自喷是难免的.记得在平面图上标清,特级卷链门(耐火极限3.0h),方能免坡道设自喷!
回复
chinawater
2002年10月19日 14:29:58
7楼
楼上大侠:3小时得普通防火可以吗?
而且规范没有说明坡道设不设,可否一律不设?