我做的一个DDG柜子,通电用了不到三天,三相短路。断路器跳闸了,请教各位看是怎么回事?如图
我做的一个DDG柜子,通电用了不到三天,三相短路。断路器跳闸了,请教各位看是怎么回事?如图
12楼
这是一台什么柜子?馈线?电容?有点像尖端放电,就是过电压放电,多发生在电容柜或高容高感设备上,安装浪涌装置可以消除。
回复
13楼
侧板安装间距够,但强度不好,在运行是发生震动,导致侧板与母线的安全距离不够,产生短路
回复
14楼
会不会是弧光?
回复
15楼
侧板强度不够,如震动时引起母排与侧板安全距离不够而发生弧光放电。
回复
16楼
三相主铜排与隔板的距离太近了
回复
17楼
有个柜型是GGD,还没听说过有个柜型是DDG。看楼主的柜子,像是GGD柜子啊。
从柜子里面发生断路的3颗铜排的安装位置来看,就是距离隔板太近了。而且隔板有可能会不平整,如果向靠近铜排的方向有些凹陷,那就更容易发生事故了。
还有,如果铜排的尖角没有打磨,更容易发生弧光断路了。从3颗铜排损坏的程度来看,越是尖角的地方,融化的越严重,中间教轻。所以在安装铜排过程中,即使安全距离够远,也最好把尖角打磨一下,减少事故发生的可能性。
回复
18楼
同意,非常赞成。
回复
19楼
认为三相电源的安全距离不够
回复
20楼
唯有夏季森林最细心----GGD与DDG之差。
对事故发生的原因分析也在理。
回复
21楼
铜排好像没有镀呀!
回复