三相短路
一枕黄粱
2011年01月27日 21:10:14
来自于工地图片
只看楼主

我做的一个DDG柜子,通电用了不到三天,三相短路。断路器跳闸了,请教各位看是怎么回事?如图

我做的一个DDG柜子,通电用了不到三天,三相短路。断路器跳闸了,请教各位看是怎么回事?如图

SAM_1711.JPG


SAM_1712.JPG


SAM_1713.JPG


SAM_1714.JPG

免费打赏
雨霖铃
2011年01月27日 22:22:53
2楼
分析下负载的情况和运行中的异常吧。请熟悉柜子的网友分析下吧
回复
zhrbin610
2011年01月28日 20:32:34
3楼
二次线引起的吧
回复
hlamlx
2011年01月29日 14:59:09
4楼
相间的距离够估计是老鼠引起短路.
回复
y502x
2011年01月29日 15:04:57
5楼
对侧板的安全距离不够,只要有一相起弧,三相都会短路。
回复
rld0431
2011年01月29日 16:06:26
6楼
和侧板安全距离不够,或是侧板强度不够发生震颤
回复
clw123456
2011年01月29日 18:42:58
7楼
楼主出来解释下最终原因塞,期待中。。。。。。。。。。。
回复
zhengzzb
2011年01月30日 00:34:08
8楼
侧板间距不够及强度也不好发生震颤
回复
张定
2011年01月30日 08:31:12
9楼
对侧板的安全距离不够,只要有一相起弧,三相都会短路。
回复
kyujiangmn
2011年01月30日 11:11:43
10楼
会不会是弧光?
回复
baalbobo
2011年01月30日 12:50:21
11楼
弧光短路 ,一定是这样
回复

相关推荐