我做的一个DDG柜子,通电用了不到三天,三相短路。断路器跳闸了,请教各位看是怎么回事?如图
我做的一个DDG柜子,通电用了不到三天,三相短路。断路器跳闸了,请教各位看是怎么回事?如图
2楼
分析下负载的情况和运行中的异常吧。请熟悉柜子的网友分析下吧
回复
3楼
二次线引起的吧
回复
4楼
相间的距离够估计是老鼠引起短路.
回复
5楼
对侧板的安全距离不够,只要有一相起弧,三相都会短路。
回复
6楼
和侧板安全距离不够,或是侧板强度不够发生震颤
回复
7楼
楼主出来解释下最终原因塞,期待中。。。。。。。。。。。
回复
8楼
侧板间距不够及强度也不好发生震颤
回复
9楼
对侧板的安全距离不够,只要有一相起弧,三相都会短路。
回复
10楼
会不会是弧光?
回复