我做的一个DDG柜子,通电用了不到三天,三相短路。断路器跳闸了,请教各位看是怎么回事?如图
我做的一个DDG柜子,通电用了不到三天,三相短路。断路器跳闸了,请教各位看是怎么回事?如图
22楼
侧板的安全距离不够
回复
23楼
同意17楼的说法,非常赞成。
回复
24楼
赞同!!
回复
25楼
如果太脏,爬电也可能造成
回复
26楼
柜子做的真粗糙
回复
27楼
新手误 操作,然后说是柜子问题,常见于误拉刀闸引起来电孤
回复
28楼
学习了
回复
29楼
三相电源的安全距离不够
回复
30楼
三相铜排顶端距内侧板安全距离太近哦!
回复
31楼
铜排距离柜体侧板太近了吧好像是,没达到安全距离,对地放电所致
回复