三相短路
一枕黄粱
2011年01月27日 21:10:14
来自于工地图片
只看楼主

我做的一个DDG柜子,通电用了不到三天,三相短路。断路器跳闸了,请教各位看是怎么回事?如图

我做的一个DDG柜子,通电用了不到三天,三相短路。断路器跳闸了,请教各位看是怎么回事?如图

SAM_1711.JPG


SAM_1712.JPG


SAM_1713.JPG


SAM_1714.JPG

免费打赏
wlh0552
2011年01月31日 10:32:44
22楼
侧板的安全距离不够
回复
shiyan666888
2011年01月31日 14:30:45
23楼

同意17楼的说法,非常赞成。
回复
wq-lin
2011年01月31日 21:58:39
24楼

赞同!!
回复
lcd34
2011年02月01日 12:06:25
25楼
如果太脏,爬电也可能造成
回复
li325
2011年02月02日 16:24:22
26楼
柜子做的真粗糙
回复
liq188
2011年02月03日 19:05:25
27楼
新手误 操作,然后说是柜子问题,常见于误拉刀闸引起来电孤
回复
lurichard
2011年02月03日 19:35:05
28楼



学习了
回复
jiyi20099
2011年02月03日 19:56:29
29楼
三相电源的安全距离不够
回复
ping0005
2011年02月03日 21:04:12
30楼
三相铜排顶端距内侧板安全距离太近哦!
回复
wjh3224
2011年02月05日 08:41:41
31楼
铜排距离柜体侧板太近了吧好像是,没达到安全距离,对地放电所致
回复

相关推荐

APP内打开