我做的一个DDG柜子,通电用了不到三天,三相短路。断路器跳闸了,请教各位看是怎么回事?如图
我做的一个DDG柜子,通电用了不到三天,三相短路。断路器跳闸了,请教各位看是怎么回事?如图
32楼
17楼的分析有道理。支持。
回复
33楼
回复
34楼
封板和铜排的电气间隙太小了 可能当时你算的时候理论上是够了,但是有可能小动物,或者潮湿也会引起拉弧引起短路,建议加大电气距离,或者加绝缘板
回复
35楼
从实行“五防”手车式开关柜以来,开关柜烧在全国时有发生,原GG1A柜象母线短路的就不多,有大多也是电缆出线柜因电缆头故障所致。现在的开关柜体积小,安装空间节约了,问题却不少。上述问题我谈一下,请同行指教:
1、距离问题:应该符合规定,国家各制造厂出的绝缘子产品不可能在绝缘子高度出问题。但这里注意一下,以前的是一相母线对地有个支持绝缘子,但现在是相间安装,从电压角度承受了原来的根号3倍,也就是线电压,在有过电压时,过电压值也较原来的多承受了根号3倍,如铁磁谐振等的过电压。所以我想应该是过电压导致,加装过电压吸收装置。
2、一般这样的新型开关柜母线加装绝缘护套,但分歧处都是裸露的,在裸露处加绝缘护裙或护套,问题会解决的。
上面几位朋友都是同意距离近,但没有说出其原因。距离应该符合规定,如同意这一观点,那就量距离不近,关键是原因。我认为过电压是最可能造成此问题发生的。
不知妥否,请同行赐教。
QQ:846745942
欢迎朋友之间交流
回复
36楼
和侧板安全距离不够,或是侧板强度不够发生震颤
回复
37楼
看上去铜排的尖断烧了啊 是没处理好和侧板的距离么
回复
38楼
从柜子图看,安全距离应该是有4CM多吧?从图中看,你的铜排断面没有处理好是引起事故的原因之一:铜排断面毛刺放电电弧引起相间电弧短路。
回复
39楼
会不会是弧光?.....
回复
40楼
安全距离不够 ,尖端放电。
回复
41楼
应该是尖端放电
回复