分支末端回水不畅,是否能在回水加装水泵?
wb1601
wb1601 Lv.2
2006年03月16日 20:28:34
来自于采暖供热
只看楼主

常压锅炉供暖.是否对原有系统有不利的影响.比如系统压力会不会增大?对管线有无问题.供暖面积共6000,厂房两个为1500和2000.二层办公楼一个2000多.三个分支除办公楼的末端不热都没问题.分支阀门都已调好.由于办公楼为"L"型.末段在横线部位,检查后发现回水不热.怀疑是回水流速不够,友人建议在回水管路中加装水泵增压,不知是否可行.请各位多多指教,谢谢!

常压锅炉供暖.是否对原有系统有不利的影响.比如系统压力会不会增大?对管线有无问题.供暖面积共6000,厂房两个为1500和2000.二层办公楼一个2000多.三个分支除办公楼的末端不热都没问题.分支阀门都已调好.由于办公楼为"L"型.末段在横线部位,检查后发现回水不热.怀疑是回水流速不够,友人建议在回水管路中加装水泵增压,不知是否可行.请各位多多指教,谢谢!
免费打赏
flyingbird
2006年03月17日 15:53:34
2楼
个人觉得最好将泵加在分支管路出口,供水管路上
回复
wb1601
2006年03月18日 18:04:47
3楼
谢谢!不好意思,有点没弄懂.是进楼时的供水管上吗?进楼后分为南北两条线路,都要加吗?
回复
wb1601
2006年03月21日 17:35:43
4楼
请教了!!!
回复
lwjlwj
2006年03月21日 22:17:13
5楼
以前有个单位用的常压锅炉与你的情况相似,供回水压差、流量均不足,最后把备用泵和工作泵一起开,末端也正常了,不妨一试。
回复
wb1601
2006年03月22日 21:38:33
6楼
开两个泵系统压力会不会太大了?谢谢!
回复
jiahua-j
2006年03月23日 10:14:21
7楼
不知道楼主是原装系统还是改造新增系统?自己感觉对几个分区中某一分区末端不热的案例,加泵可以是手段之一,但必须在通过对系统总体水力分析之后,确认原因才可决定。而且确实要加的话,也应当通过计算分析确定选多大扬程流量。否则会使系统出现新的不平衡。
我去年处理过一个系统,20亩地的厂院,采暖3000平米,三个支路。前年装完后始终调不好,水泵由一台增二台最后三台,仍未彻底解决。我去年改了部分主干管径;改了两条支路的回水走向,最后只用原来的一台泵运行,一次成功。
个人思路,仅供参考。
回复
wb1601
2006年03月23日 20:59:15
8楼
系统是原有的,只是由于末端太远,且拐弯的地方太多.没法子,施工条件所限.末端二楼上水是热的,但一楼有四组不热.并且由于建筑没做保温,北侧温度低于南侧不少.在不动大手术的前提下,有人提议在回水(支线)上加循环泵,加速回水流速.我就是拿不准是否会造成系统出现新的不平衡.我原想加大最后四组的回水管.原来的是四分的,我觉的太细了.
回复

相关推荐

APP内打开