有关地暖主要的技术参数及设计说明地暖主要技术参数及设计说明: 1 、地板表面的平均温度:人员经常停留的地面,采用24℃-26℃,温度上限值28℃;人员 短期停留的地面,采用28℃-30℃,温度上限值32℃;无人员停留的地面,宜采用35℃-40℃,温度上限值42℃; 2 、地暖供回水温度:热水温度≤60℃(平均水温35~55℃,供回水温差≤10℃;供回水温差小于或等于10℃; 3 、热负荷:对计算出的热负荷乘以0.9-0.95修正系数或将室内计算温度取值降低2℃;

有关地暖主要的技术参数及设计说明
地暖主要技术参数及设计说明:
1 、地板表面的平均温度:人员经常停留的地面,采用24℃-26℃,温度上限值28℃;人员 短期停留的地面,采用28℃-30℃,温度上限值32℃;无人员停留的地面,宜采用35℃-40℃,温度上限值42℃;
2 、地暖供回水温度:热水温度≤60℃(平均水温35~55℃,供回水温差≤10℃;供回水温差小于或等于10℃;
3 、热负荷:对计算出的热负荷乘以0.9-0.95修正系数或将室内计算温度取值降低2℃;
4 、填充层:厚度>50mm(管上蓄热层厚度>30mm);当面积超过30m2或长度超过6m时,填充层应设置宽度大于5mm的膨胀缝材;面积较大时,间距可适当增大,但不宜超过10m;加热管穿过伸缩缝时,须长度不大于100mm的柔性套管;
5 、压力:地暖盘管工作压力最大压力为1Mpa,正常为≤0.6Mpa;
6 、流速:加速管内水的流速>0.25m/s,不超过0.5m/s;同一集配装置的每个环路加热管长度应尽量接近,一般不超过100m,最长不能超过120m;每个环路的阻力不宜超来30Kpa;
7 、地暖绝热层:宜采用高发泡聚苯板,容重为25kg/m3,厚度为20mm 。