变压器的高低压侧的短路阻抗?
qiyuanxiaolong
2011年01月25日 09:15:35
来自于变压器
只看楼主

最近一直一个问题困扰,变压器的高低压侧的短路阻抗(U0%)相同吗?如果不同怎么确定啊?谢谢大家帮忙!

最近一直一个问题困扰,变压器的高低压侧的短路阻抗(U0%)相同吗?如果不同怎么确定啊?谢谢大家帮忙!
免费打赏
zouhuijie
2011年01月25日 09:54:17
2楼
以前从来没有想过这个问题,谢谢楼主:time:
我认为是一样的。
设变比为n
高压侧阻抗为Z1,低压侧阻抗为Z2。
高压侧电压为U1,I1,低压侧电压为U2,I2
Z1=U1/I2=U1/nI1,
Z2=U2/I1=U1/nI1
Z1=Z2
回复
lingxuct
2011年01月25日 12:33:18
3楼
变压器的电源为“无穷大系统”时,变压器的短路电流Id=额定电流/(Uo%),变压器的阻抗Z=标称电压/短路电流

这样,高压侧额定电流小,反应到高压侧的阻抗(比低压侧)大;
低压侧电压低,短路电流且大,阻抗就小多了,好象是“变比的平方关系”!

Z1/Z2=变比的平方!(与楼上说的不同)

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-1-25 12:35 编辑 ]
回复
zouhuijie
2011年01月25日 14:27:20
4楼
我理解的楼主提出的高低压侧的阻抗的意思是从高压侧看进去的变压器阻抗和从低压侧看进去的变压器阻抗。不知楼主问的是不是这个意思?
回复
碧野南山
2011年01月25日 17:49:05
5楼
好像不同的,具体计算公式不记得了。短路高(低)压侧,将测试电源接在低(高)压侧,调节测试电源电压使电流等于额定电流,再计算短路阻抗?
回复
zyz8438
2011年01月26日 10:12:49
6楼
不要把问题复杂化!
回复
yanwenxing
2011年01月26日 13:02:15
7楼
一讨论就理清了。
回复
wanwuzhili
2011年01月26日 13:20:53
8楼
理论上 变压器的短路阻抗标幺值从那边测都是一样的
实际中考虑测量仪器能力一般都从电流较小的高压测来测量
实际中的测量的两侧短路阻抗受绕组耦合条件不同和铁芯非线性
会稍有差别 但完全可以忽略
回复
zyz8438
2011年01月26日 14:27:15
9楼
短路阻抗百分比就是标幺值,不管哪一侧都是一样的!
回复
yaoguizhong213
2011年01月26日 14:48:55
10楼
8楼的兄弟说的很清楚。
回复
lingxuct
2011年01月26日 17:55:27
11楼
有意思,标幺值当然是一样的,但标幺值是有参照量的!高压侧的参照量是高压,低压侧的参照量是低压,这两个实际值会一样吗?!!!
回复

相关推荐