供暖管网流量小怀疑堵塞,现象是管线中断阀前的所有楼都热,但阀后的4个楼1.5万平方米是200管径变150的却是供水热,回水凉,怀疑堵塞,而不是循环不好,请教如何查找堵塞点?急!急!急!
供暖管网流量小怀疑堵塞,现象是管线中断阀前的所有楼都热,但阀后的4个楼1.5万平方米是200管径变150的却是供水热,回水凉,怀疑堵塞,而不是循环不好,请教如何查找堵塞点?急!急!急!
2楼
你清洗过管线上的阀门过滤器了吗?先排除可能性最大的
如果真的确定是管子堵了
是直埋的 还是 地沟的?
地沟的可以摸 一般有冷热界限 但是不明显 需要分析
直埋的 没有遇见过 我也不知道
回复
3楼
1、直埋的现在可以用先进工具来检测,像测温成像仪,如果有堵塞的话会有明显的显示。
2、你可以检查下分段阀,或者是流量调节阀,是不是阀门的阀瓣脱落了?
3、另外就是楼上说的,看看是不是过滤器堵塞。
回复
4楼
感谢你们的答复。
管线上没有调节阀,也没除污器。4个楼的表现形式一样。都是回水不热。流量测定显示值是17吨/小时。中断阀前的楼供暖正常,好于不好的楼前后距离不到30米。
回复
5楼
新楼还是旧楼?应该是气堵,管线最高点大量有气,一般在弯头处。
回复
6楼
给水管可能性大
回复
7楼
最大可能性还是分段阀的问题,如果是闸板阀就将阀板拆了看看,如果是蝶阀就开开关关多拧几次
回复
8楼
不知道具体的供热流程是怎么设计的,还有就是现在的热水流量(17吨/小时)是不是设计的供热量?后面的4栋楼是局部热还是都热(但温度达不到供热温度)?楼上说的因素都可能,我想补充的是,你流程没有把握好,或者阀门截流损失过大,会造成阀后水力损失大了(包括阀门等损失),会造成总体供热量不足,就是你现在出现的大面积不正常供热问题(正好前段时间我们有个工地的热水供应有问题,专程邀约西南设计院的专家分析过这个类似案例,与大家分享)。
[
本帖最后由 yutl 于 2011-1-26 11:25 编辑 ]
回复
9楼
需要看一下,系统图,确认一下水系统是否存在短路情况!
回复
10楼
遇到过这样的问题,前期施工时预留的管口没有封堵,后期装修时开孔,杂物进入管道系统,整死人啊,刚开始打开阀门井,怀疑阀芯脱落,泄水完毕后拆卸流量调节阀,才发现石块,首先从入户井室检查,可能性大点。
回复
11楼
要是以前能正常用,现在这样,可能是对应管路上的过滤器有堵或是主管上的阀门没开或是有故障。有的电动蝶阀(或非蜗轮蜗杆变速的蝶阀)人为过度用力开关时,易出现开关指示不准或乱齿现象,闸阀有时闸板脱落,都会出现阀门指示已关,实为不开或半开启状态。
回复