供暖管线堵塞如何查找堵塞点
guofujun
guofujun Lv.2
2011年01月24日 20:19:28
来自于采暖供热
只看楼主

供暖管网流量小怀疑堵塞,现象是管线中断阀前的所有楼都热,但阀后的4个楼1.5万平方米是200管径变150的却是供水热,回水凉,怀疑堵塞,而不是循环不好,请教如何查找堵塞点?急!急!急!

供暖管网流量小怀疑堵塞,现象是管线中断阀前的所有楼都热,但阀后的4个楼1.5万平方米是200管径变150的却是供水热,回水凉,怀疑堵塞,而不是循环不好,请教如何查找堵塞点?急!急!急!
免费打赏
yuguangjian
2011年01月27日 09:00:36
12楼
先测下温度吧,再检查阀门……再检查管路
回复
guquanhe5
2011年01月27日 09:09:21
13楼
可能就是流量不够。不符合它的供热量。流量不够可能近端调节,或是管道赌赛,一般的赌赛应该是分段阀。
回复
index001
2011年01月28日 09:15:14
14楼
我们又一次是阀门有问题,,是死心的阀门,,
回复
mel.zhu
2011年01月28日 14:52:41
15楼
这种事常见!以我的经验,最简单、最有效的方法,就是打开回水阀门,放水,冲!而且,最好是反复的冲!直至水质清澈!当然排水设施必须顺畅!
回复
hanyu510
2011年01月28日 16:43:31
16楼
可以考虑尝试下反冲洗!
回复
牢牢闹钟
2011年01月28日 20:14:23
17楼
首先排除是否真的堵塞
1、关闭前端楼的阀门,后面楼挨个打开,看流量。
2、关小前端楼的阀门,让所有的楼回水温度相同。
回复
浩叔聊机电
2011年01月30日 11:14:59
18楼
你好!
根据提供的流量来分析,实际流速同管径允许流量差异很大,建议拆中断阀。
其他操作均无用。
回复