预应力管桩施工 求救
wxx68077127
2011年01月24日 14:15:31
来自于工地图片
只看楼主

预应力管桩施工电梯井处22根桩有效桩长只有4米多再往下半米就到微风化了(引孔了2根得知)可设计说桩长不够,稳定不行,也不让加桩这可怎么办啊,整个地下室就剩这点桩了,年前要搞定啊各位高人救救我啊

预应力管桩施工
电梯井处22根桩
有效桩长只有4米多
再往下半米就到微风化了(引孔了2根得知)
可设计说桩长不够,稳定不行,也不让加桩
这可怎么办啊,整个地下室就剩这点桩了,年前要搞定啊
各位高人救救我啊
免费打赏
kyndqs02
2011年01月25日 13:45:44
2楼
做灌注桩好了
回复
wxx68077127
2011年01月25日 18:03:24
3楼
灌注桩也只能到微风化啊,
桩长同样不够
回复
manfull
2011年01月26日 11:13:16
4楼
联系设计补桩,微风化能打进去吗?
回复
shxuanru
2011年03月02日 23:25:20
5楼
做灌注桩好了
回复
zqf0713
2011年03月03日 10:21:31
6楼
让设计院修改桩型,改为挖孔桩或者钻孔灌注桩
回复
c1602
2011年03月03日 22:18:14
7楼
k可以让设计院对局部的承台进行加强吗?
回复
美wa521de香
2013年11月07日 20:03:39
8楼
问设计他们想如何做了,呵呵。。。。你是甲方吗?那就直接的屌设计,不给设计费了,看他们着急不着急,应该都是改其他的桩型吧,冲孔呀,什么的。