求助:6.6KV电源进线需要经过高压柜吗
hongjian001
2006年03月16日 12:22:51
只看楼主

变压器进线为一根6.6KV电源引入,从厂区变电站引入,通过低压配电柜给各个用电设备供电,我能直接将6.6KV电源线连接到变压器吗?是否需要经过高压配电柜出线再给变压器供电呢?

变压器进线为一根6.6KV电源引入,从厂区变电站引入,通过低压配电柜给各个用电设备供电,我能直接将6.6KV电源线连接到变压器吗?是否需要经过高压配电柜出线再给变压器供电呢?
wyxsacf
2006年03月16日 12:34:00
2楼
变压器在厂区变电站的哪个位置。应该加一个环网柜
回复
bqg
2006年03月16日 13:57:07
3楼
变压器容量多大?小容量的可经墙上的负荷开关再到变压器,容量大的要经高压柜到变压器.
回复
pizi007
2006年03月16日 14:46:15
4楼
高压线路末端发生短路故障要怎么保护?不是非得设高压柜,但是一定要有短路保护装置
回复
liujiefeng
2006年03月16日 15:03:47
5楼

可用负荷开关-熔断器组合电器,主要保护变压器
回复
hongjian001
2006年03月16日 17:39:25
6楼
变压器是1台1000KVA的,在车间内部;如果电源进线是从厂区变电所高压配电柜引入的,在车间配电室还需要通过高压柜保护吗?
回复
bqg
2006年03月19日 13:58:40
7楼

厂区变电所距车间配电室多远?
回复
hongjian001
2006年03月21日 17:33:37
8楼
70米
回复
supergzj
2006年03月21日 18:23:17
9楼
变电站出线已有保护,则变压器附近设隔离开关或环网柜,增加检修安全性。
回复
tcchezhong
2006年03月22日 08:34:46
10楼
变压器前设隔离开关。另外将变压器的非电量接点和零序电流,用控制电缆接到厂区变电所。在厂区变电所完成各种保护。
这是工厂的常规做法。
回复
hfqlm
2006年03月22日 09:27:26
11楼
关键看配电距离,如果比较近的话,是可以
回复