管子一定要埋在冰冻层一下吗?
laotianya
laotianya Lv.2
2011年01月20日 01:03:41
只看楼主

管子一定要埋在冰冻层一下吗?还有什么解决的办法吗,甲方非得要把管子埋浅点?地方在陕西关中地区,冰冻层大概50公分

管子一定要埋在冰冻层一下吗?还有什么解决的办法吗,甲方非得要把管子埋浅点?地方在陕西关中地区,冰冻层大概50公分
免费打赏
fastforever
2011年01月20日 10:45:01
2楼
和生活污水水质类似的排水管可以埋在冰冻线以上,可是还有管道抗压的要求,上面不能行车。
回复
jianhua4350
2011年01月20日 14:26:57
3楼
怕冻就埋在冻层以下呵呵
不怕冻就可以埋浅点,
但要注意荷载问题!
回复
wode0418
2011年01月20日 15:41:10
4楼
规范里说污排的排出管可以在冰冻线150上也可以,在高的话得有保温吧。
回复
lily3690
2011年01月20日 21:14:29
5楼
积极关注中 TT
回复
zy571022
2011年01月21日 10:02:51
6楼
得分是什么类型的管道,在陕西关中,气温较低,不管什么管子,都得埋在冰冻线以下,否则很容易出问题,甲方要求不符合规范,施工单位需要解释,不能盲从。
回复
wcxzyq
2011年01月21日 11:40:45
7楼
应该按有关规范执行,要是以后出了问题,甲方才不会站出来呢
回复
coolzj123
2011年01月21日 12:01:07
8楼
加电伴热吧 呵呵
回复
yhnf
2011年01月21日 13:03:06
9楼
除了冰冻线的要求,还要防止车压坏~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
ft2901460
2011年01月21日 14:51:24
10楼
可以埋在冰冻线上150 还得看排水性质
回复
ft2901460
2011年01月21日 14:51:50
11楼
还得注意抗压要求