请教各位大虾:担负两个以上排烟分区的系统,各个排烟口的风量是不是都按该排烟口所在排烟分区面积的120倍计?
请教各位大虾:担负两个以上排烟分区的系统,各个排烟口的风量是不是都按该排烟口所在排烟分区面积的120倍计?
12楼
支持5楼的观点
回复
13楼
风机按照120选用,风口按照60选用,但是开启的时候只是打开着火区域的排烟口
回复
14楼
内容丰富,谢谢分享!
回复
15楼
风机按照120选用,风口按照60选用
回复
16楼
风机按120选,风口按60选,开启的时候只打开着火区域的排烟口 要是着火区域集中在一个防烟分区的话,而该防烟分区的排烟口实际风量是按120的。这样一来,风速不就超过10米/秒了吗?怎么办?
回复
17楼
开启着火的防烟分区及相邻的防烟分区。
回复
18楼
我是把风机的排烟量算出来,然后除以风口的个数,得到每个风口的排烟量,这样对不对啊?????
回复
19楼
16楼的问题,有人解决么。走道排烟,垂直系统,风口按60计算,绝对超速了。
回复
20楼
我是把风机的排烟量算出来,然后除以风口的个数,得到每个风口的排烟量,这样对不对啊?????
我也是这样算的 请大神指教到底对不对啊
回复