排烟风口的风量计算问题
drfmm001
drfmm001 Lv.2
2011年01月19日 15:27:07
来自于通风排烟
只看楼主

请教各位大虾:担负两个以上排烟分区的系统,各个排烟口的风量是不是都按该排烟口所在排烟分区面积的120倍计?

请教各位大虾:担负两个以上排烟分区的系统,各个排烟口的风量是不是都按该排烟口所在排烟分区面积的120倍计?
免费打赏
ivs520
2011年01月19日 19:46:07
2楼
是的,高规条文说明里面有举例说明。
回复
zhangliang198774
2011年01月19日 20:59:46
3楼
按照排烟分区面积的120呗计算。
回复
shi198705
2011年01月20日 14:22:23
4楼
你的问题有问题
回复
wgj1207
2011年01月20日 14:51:24
5楼
排烟风机可以负担2个或者2个以上防烟分区,难道排烟风口也可以?
排烟风机的风量按最大防烟分区面积的120倍计算,排烟风口仍然是按60来算的。
回复
wxdongdong
2011年01月20日 15:42:15
6楼
风口按60计算,风机按120计算
回复
joe350
2011年01月21日 18:18:24
7楼
一个风口承担120的排烟量吗?
回复
xiaofengwork
2011年01月22日 22:33:35
8楼
风口按六十,两个分区的主风管和风机按120,
回复
ziwei_feixiang
2011年01月23日 10:44:42
9楼
风机按照120选用,风口按照60选用,开启的时候需要开启两个风口,要不然风口会超速,
回复
kyben
2011年01月23日 11:46:56
10楼
:lol 同意六楼
回复
yhlin678
2011年01月23日 14:39:29
11楼
排烟口还是按照60选择,不然的话风量太大了,这样房间的负压也太大,不利于消防的疏散。一平米60风量从消防排烟来说足够人的安全了!
回复

相关推荐

APP内打开