消火栓设置与防火门有关系吗?..
flower
flower Lv.2
2002年10月12日 10:16:39
只看楼主

一 梯八户高层住宅呈蝶型沿前室对称布置,前室与住宅走廊之间设有二道防火门,是否消火栓需设置在住宅门与防火门之间,那这样岂不是前室设一单栓,其余四角设双栓,共五根立管?

一 梯八户高层住宅呈蝶型沿前室对称布置,前室与住宅走廊之间设有二道防火门,是否消火栓需设置在住宅门与防火门之间,那这样岂不是前室设一单栓,其余四角设双栓,共五根立管?
免费打赏
hongda
2002年10月14日 21:38:47
2楼
一个防火分区内(一般是一层),三个单栓即可,2个灭火,一个前室用。前提是满足距离要求。
回复
ajchen
2002年10月15日 01:02:50
3楼
防火门不影响消火栓,3个就可以!
回复
sizhilu
2002年10月15日 08:23:02
4楼
楼上听谁说的防火门不影响消火栓,当水带从防火门拉过时会夹住水带影响出水,象前室,有时还要加压防烟,你消火栓拉过时门有缝对风压有影响,消火栓时要按防火分区单独布置,使每个防火分区都满足要求。
回复
chinawater
2002年10月19日 15:00:40
5楼
我很同意楼上得看法!!
设置消火栓应以防火分区为限,电梯前室和楼梯以防火门分隔,
是两个防火分区。不可设在楼梯里。
但问题是单元式住宅,你在电梯前室设双出口(高层),找不到规范
里得依据!!
回复
sizhilu
2002年10月19日 18:10:23
6楼
电梯前室设单栓一个即可 ,当然有的建筑前室和其它部位是共用的,这时候就要按一个防火分区来考虑了
回复
typhoon
2002年10月20日 10:43:08
7楼
我就有过将栓设在封闭楼梯间内(多层),被打回来了---理由:封闭楼梯间,设有双向弹簧门,消防时水枪从梯间拉出,致使封闭楼梯间失去设计功能,应该将栓移到封闭楼梯间外~~!
回复
truck
2002年10月22日 13:51:54
8楼
是要设五个
回复
jam422
2002年10月22日 20:49:38
9楼
四楼五楼意见应为正解
回复
xiaotian197864
2002年10月23日 20:08:14
10楼
应该有影响
回复
zhengshude
2002年10月23日 22:01:01
11楼
无关(防火分区防火门除外),想一下消防电梯前室的消火栓怎么用!