关于变频设备合并供水的问题..
hawk.han
hawk.han Lv.2
2002年10月11日 10:12:47
只看楼主

我管理的一个小区设有三套变频供水系统1、最高供11F(实际为13F地下2层)楼高40M左右。泵选的为5Kg扬程的2台,7.5Kg扬程的增压泵一台加压力罐。2、最高供8F(实际为10F地下2层)楼高30M左右。泵选的为4Kg扬程的2台,7.5Kg扬程的增压泵一台加压力罐。3、最高供8F(实际为10F地下2层)楼高30M左右。泵选的为4Kg扬程的2台,7.5Kg扬程的增压泵一台加压力罐。2#和3#的配置完全相同。

我管理的一个小区设有三套变频供水系统
1、最高供11F(实际为13F地下2层)楼高40M左右。现实使用中出现以下情况:
1、2#和3#变频始终在46~50Hz的状态下运行压力设定为0.38MPa,重来不见小泵运行。深夜一样 1#变频始终在46~50Hz的状态下运行压力设定为0.38MPa,重来不见小泵运行。深夜一样
2、如果如上的运行工况在楼里还有几户反映水压低
3、将每套系统各开一部大泵(24小时运行)住户没有反映关于水压的问题了。

现我想将三套系统并联使用但泵的扬程不一样,不知道后果如何

请问各位大虾有好的改造建议吗?Emill:hawk.han@163.net

免费打赏
楠竹楠竹
2002年11月01日 21:42:42
12楼
是不是水泵的扬程太低了,水在流动过程中因水头阻力,消耗了2米水柱,所以水压一直在38米处附近。或者是水压感应有问题,不能感应到2米的水压,“变频调速是用水压高速的”
回复

相关推荐