我管理的一个小区设有三套变频供水系统1、最高供11F(实际为13F地下2层)楼高40M左右。泵选的为5Kg扬程的2台,7.5Kg扬程的增压泵一台加压力罐。2、最高供8F(实际为10F地下2层)楼高30M左右。泵选的为4Kg扬程的2台,7.5Kg扬程的增压泵一台加压力罐。3、最高供8F(实际为10F地下2层)楼高30M左右。泵选的为4Kg扬程的2台,7.5Kg扬程的增压泵一台加压力罐。2#和3#的配置完全相同。

我管理的一个小区设有三套变频供水系统
1、最高供11F(实际为13F地下2层)楼高40M左右。现实使用中出现以下情况:
1、2#和3#变频始终在46~50Hz的状态下运行压力设定为0.38MPa,重来不见小泵运行。深夜一样 1#变频始终在46~50Hz的状态下运行压力设定为0.38MPa,重来不见小泵运行。深夜一样
2、如果如上的运行工况在楼里还有几户反映水压低
3、将每套系统各开一部大泵(24小时运行)住户没有反映关于水压的问题了。

现我想将三套系统并联使用但泵的扬程不一样,不知道后果如何

请问各位大虾有好的改造建议吗?Emill:hawk.han@163.net

免费打赏
zjf2002
2002年10月11日 10:58:36
2楼
2#和3#相同,为什么要设二套?
室外有几套管网?
回复
hawk.han
2002年10月11日 11:25:15
3楼
用水高峰为9:00-14:00 16:00_0:00
我业不知道为什么设有两套(2#3#)
我也晕
回复
万开hjm
2002年10月12日 15:44:36
4楼
几点愚见 1. ;7.5 kw水泵在接近零流量的时候,功率可相当于1.1kw工作,完全可省略小流量泵, 2.不停机切小泵,原因水泵扬程流量选择太扣,或切换检测参数设定太低,3.根据主泵功率, 原设计完全可以一区供水毫无问题,供水压力为5公斤。下3层可以市政供水。
回复
hawk.han
2002年10月16日 09:50:50
5楼
万开兄:
我想问一下:
如果我将三套系统联机使用!一套扬程.5MPa 两套为.4MPa
不知有问题没有?
请于指导 我好做改造方案 不胜感激!!!
回复
万开hjm
2002年10月16日 10:40:08
6楼
hawk.han兄:我讲的一个小区是原设计应做的事,你讲的三区合并绝对不行,管道不同,一个信号无法控制三个泵组,如果条件允许,合并管道后可以,还有几个问题要改1.  水泵要重新选。2. 要把市政压力充分考虑,一方面节能,一方面减少底层的压力,不致于长期5kg受压。3. 输出总管要复核一下是否流量有问题。 4. 控制柜也的换。等于重做。我们指当是讨论问题,但是,总造价比你原来的要省不少,而且还好用。
回复
万开hjm
2002年10月16日 10:56:23
7楼
hawk.han兄:抱歉!我看错了7.5kg当作7.5kw,建议你与厂家调一下泵,将扬程改高一个等级,否则很难退小泵,小泵高一些没关系!别无良策。供参考。
回复
hawk.han
2002年10月16日 11:36:00
8楼
???
改造方案二:(单套系统)
1、 在每日用水高峰期直接投入一台打泵运行
2、 在高峰期以外的时间用增压泵配合压力罐维持管道压力
3、 如遇非高峰期有大量用户用水,则开启一台大泵补水。
4、 大泵启动后用大泵的堵转压力使其停机。
注:2#和3#联机运行
回复
hawk.han
2002年10月16日 11:39:45
9楼
我想换水泵的可能性不大(贵):)
电器改造和加个阀门的方案要省钱多了!虽然效果不如换泵和变频控制的那套东西

注:换泵后电机功率不一样,那还不得换变频器。
回复
万开hjm
2002年10月16日 13:01:22
10楼
你现在的要点:工作频率太高,单台的供水量服务频率变化区间太小,导致没有小泵的切换.联合供水只解决量的问题,不能解决小泵的切换问题,想自动,不妨你先搞一台,你就知道了!换泵是必需的,换了后2#3#联合,合并柜子没问题.换泵选流量小一个档的,扬呈高一个党的.柜子的变频可以不换
回复
lrmeng
2002年10月23日 12:29:59
11楼
我觉得是不是你的压力罐选用太小,而小流量太大