我做的方案是地源螺杆热泵机组,主机的冷却总水量为360立方/每小时,考虑到前期没有地表水,所以先用冷却塔,请问我的冷却塔应该选多大水量,还有冷却水泵应该选多大水量?是按地源螺杆热泵机组的冷却总水量来选取吗,这样的话,用冷却塔的效果会很差。
我做的方案是地源螺杆热泵机组,主机的冷却总水量为360立方/每小时,考虑到前期没有地表水,所以先用冷却塔,请问我的冷却塔应该选多大水量,还有冷却水泵应该选多大水量?是按地源螺杆热泵机组的冷却总水量来选取吗,这样的话,用冷却塔的效果会很差。
2楼
地源热泵机组其实就是一个冷水机组。
显然不能按地源热泵工况选冷却塔,要按冷却塔工况选。
可能不一定有样本有2个工况的参数,需要问厂家。
举例说明,克莱门特的样本中地源热泵机组的冷却塔工况,要去翻普通冷水机组的样本,2个样本对照着看。
回复
3楼
同意
地源热泵冷却水温差大,冷却水量小,如果用冷却塔,就要用冷却塔样本选择,温差为5度,根据末端负荷算出冷却水量来
回复
4楼
明新冷却塔公司专业生产冷却塔及玻璃钢水箱!
辛小姐
13533131021
T:020-38320241-201
F:020-38320240
回复